短路电流的计算如下:
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同);若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑。
若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑;若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑;若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算依据的公式是:Id=Ijz/ X*∑(6),式中Ijz:表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。
主要参数:
1、Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。
2、Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流和热稳定。
3、Ic:三相短路第一周期全电流有效值,简称冲击电流有效值校核动稳定。
4、ic:三相短路第一周期全电流峰值,简称冲击电流峰值校核动稳定。