短路电流是额定电流的几倍
短路电流是额定电流的多少倍
答:
短路电流可达额定电流的10~15倍
。短路电流是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。这个值是根据...
短路电流是额定电流的多少倍
答:
一般电机空载启动电流为额定电流的3-6倍
,若带负荷启动(如没有离合器的冲床等)会更大,启动时间也更长,短路电流不好说,短路时线路上的纯电阻决定电流,可以当做无穷大,电路处于失压状态。
变压器的允许
短路电流
不应超过绕组
额定电流的多少倍
答:
比如变压器的短路阻抗为6%,
则其绕组可能承受的最大短路电流为额定电流的100/6倍
。
...
短路
瞬时电流整定值为断路器
额定电流
In
的多少倍
,而不是脱扣器的电 ...
答:
短路短延时电流一般整定为额定电流的7~10倍
,过载电流一般为1.5被左右。可自由整定。分断尤其是短延时时流过的短路电流由于大电流产生大量的热并且分段时会产生电弧烧蚀触头等,但框架式断路器设计时就考虑了这种情况,而短路的情况又不会经常发生,所以一般使用不会对断路器寿命造成太大的影响…...
电机
短路电流是额定电流的多少倍
答:
4到7倍。电机的
短路电流
通常
是额定电流的
4到7倍,单相电机短路电流的峰值甚至可以达到电机额定电流的6到10倍。例如,一个额定
电流为
10的单相电机,在短路时,其短路电流峰值可达40到70。
一般规定变压器
短路电流是额定电流的多少倍
答:
短路电流
的范围太广了,线路金属性短路线路的阻抗、功率因数及电源的容量都影响的,弧光短路造成的短路电流更是个不定值,怎么算
是额定电流的多少倍
,选择短路点最大值取决电器的分断能力,只要选用电器能保证负载正常运行。这个得看应用场合了,像煤炭行业低压设备一般为6倍或8倍。变压器短路电流如果不...
谁知道ups的
短路电流
为什么要设置
为额定
值的3倍啊?
答:
楼主,您好!
短路电流
设置3倍是为了防止你
电流短路
时的电流冲击,一般电流短路产生的瞬间的
电流是
正常
电流的
3倍左右,所以在设置的时候我们一般都会设置成
额定
值的3倍防止电流短路时所造成的瞬间冲击。 望上诉回答对楼主有所帮助 谢谢
短路电流
超标标准
答:
超出
额定电流的
8倍。根据家庭用电设备的功率,超出额定电流的8倍以上称为
短路电流
,家里的空气开关是根据家庭用电的总功率及线路容量计算来选择的,家庭用的开关,多数都是照明类的,选择C类的开关,最高的峰值电流在三倍到四倍左右,而电动机类的要选择D类的,他可以躲过7倍的峰值电流。
短路电流
到底
是额定电流
还是整定
电流的
6-8倍?
答:
短路电流
得看变压器的短路阻抗是多大的,如果短路阻抗是4%,那么等于1/0.04=25倍,如果短路阻抗是6%,那么1/0.06=16.67倍。这是指变压器最大的短路电流,如果短路点离变压器的距离有点远,还得算上线路的阻抗。
1
2
3
4
5
6
7
8
9