答:
“
短路
保护--当电机的绕组或线路绝缘被损坏而发生短路时,电流将急剧增长到很大数值,给电动机或线路造成严重危害下,迅速切断电源。”在空开(自动空气断路器)广泛使用前,“ 电机线路中,因考虑到电动机的起动电流较大是正常的,熔断器的额定电流要按电动机
额定电流的
2~4倍选用,在这种情况下,熔断器...
很急切的问题,如何判断
短路电流
是否超出了断路器的极限能力???_百度...
答:
短路电流
可能
是额定电流的
数倍-数百倍不等。以电力系统的发电机为例,单相短路可能造成的短路电流大概是额定电流的15倍左右,所以相关的保护必须时刻到位,一台价值十几万的断路器,远比一台几百万的发电机便宜,故短路时牺牲断路器。我们讨论低压开关,这样比较有实际讨论的价值,高压设备理论上是绝对不...
变压器
短路电流是额定电流几倍
答:
变压器
短路电流
得看变压器的短路阻抗是多大的,如果短路阻抗是4%,那么等于1/0.04=25倍,如果短路阻抗是6%,那么1/0.06=16.67倍。这是指变压器最大的短路电流,如果短路点离变压器的距离有点远,还得算上线路的阻抗。
短路电流
有多大?
答:
在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达发电机
额定电流的
10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,...
空气开关跳闸
电流是额定电流的多少倍
?一般的跳闸
答:
看什么开关,一般的是过载情况下
是额定电流的
1.7倍,
短路
时是额定电流的10倍。
电路中一般电流大于
额定电流多少
可以视
为短路电流
答:
绝对没有10
倍
这么大,但不一定是短路,其实真正
短路的
情况不多见,一般超过1倍到2倍就一定不正常了,电路功能一定会大受影响.
变压器
短路电流是额定电流几倍
答:
和变压器阻抗电压有关。35kv变压器按7%算有14倍
...情况下突然
短路电流
最大?大致
是额定电流的多少倍
?对变压器有何危害...
答:
短路电流大概是短路电压损失,也就是Uk%的倒数,Uk%从5%~20%,也就是差不多5-20倍。这么大的电流,时间长了变压器受不了,事实上,变压器和电机一样,在合闸的瞬间相当于短路,
电流都是
接近
短路电流的
,所以过负载能力还是比较强的,但是时间长了就会过热,烧坏绝缘,就出事了。
电路
短路
和电路过载不一样吗?不是都是
电流
过大了吗?
答:
在电力系统中,短路与过载(过负荷)是绝然不同的两个概念。过载是指负荷电流只超过
额定电流的
20%以内,只要温升不继续升高,继电保护只会发出电铃警告音提醒值班人员注意,不会启动跳闸保护,可以继续运行。短路就绝然不同了,
短路电流
(为无穷大)一般会在额定电流的5
倍
以上,这在电力系统中是不允许的...
家里
短路
瞬间
电流
有多大
答:
家里通常是使用220V电压,
电流等于
电压除以电阻。
短路
就是电阻值接近于0,理论上是会达到无穷大,但是电线是带有一定阻值的,所以家里短路产生的电流基本上会达到600A~1000A左右。因为空气开关是有短路保护的,一般保护值约为其
额定电流的
6~7倍,所以一旦发生短路,就会瞬间跳闸。而短路处因为瞬间会达到...