44问答网
所有问题
当前搜索:
短路电流是额定电流的几倍
220V的
短路电流是
正常
电流的多少倍
?谢谢!
答:
最重要的是与给该段220V线路供电的最后一级变压器的参数及线路参数有关。一般不计算220V的
短路电流
值,因为随系统运行方式的变化,短路电流变化较大,且低压负荷也变化较大,计算出来也不是很准确;由于220V用电容量一般较小,故短路电流会达到
额定电流的
许多倍,高的可能会达到几十倍。
什么是
短路电流
?
答:
问题三:什么是短路全电流 短路全电流 电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常骸接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达
额定电流的
10~15倍。大容量电力系统中,短路电流...
断路器
短路
保护
电流
整定值10ln什么意思
答:
10ln就是在断路器在短路时,当
短路电流
达到断路器额定电流10
倍
时,断路器就可以跳开。断路器额定电流值的10倍数值就是短路保护的整定值。整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器
额定电流是
200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120...
什么是过
电流
,常见的过电流有哪几种情况
答:
短路、过负荷和断相1.短路 在电网和电气设备中,若不同相线之间通过导体直接短路或通过弧光放电短路均会产生过流。
短路电流
的大小取决于电网电压、由短路点形成的回路的电阻及短路点的位置,一般
是额定电流的几
十倍以上。在三相供电的电网中,短路故障有三相短路、两相短路和单相对地短路。在中性点不接地...
微型断路器速断
电流是额定电流的多少倍
?
答:
微型断路器速断电流(
短路
保护动作电流、瞬时脱扣电流)
是额定电流的多少倍
,这要看所选断路器的脱扣特性;断路器的脱扣特性有A、B、C、D四种。例如,常见的C型、D型断路器,其瞬时脱扣电流,分别应当是5~10倍、10~20倍额定电流(典型值分别是5倍、10倍),具体可参见产品说明书或产品样本;C型...
变压器
短路电流的
计算和电流速断定值整定:
答:
t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大
短路电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的
额定电流
。过流保护与上述一致。
什么空载电流负载电流
短路电流
答:
短路电流
:电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达
额定电流的
10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。
什么是万能式断路器的
额定电流
?
答:
则是异常情况下的电流,通常比额定电流和过载电流大得多。具体的数值关系会根据设备或系统的规格和标准而有所不同。通常,过载电流 G 可以
是额定电流
I 的 1.2-1.5 倍;过流电流 L 可以是额定电流 I 的 5-10
倍
;
短路电流
S 可以是额定电流 I 的 10-50 倍或更高,具体取决于设备类型和应用...
变压器高压侧的
短路电流
答:
当额定变压器上加上额定电压,二次侧短路时候的
短路电流
就是短路电压百分数的倒数。比如某变压器的短路阻抗6%,就是说当二次短接,一次加额定电压的6%时,通过线圈的电流=额定电流。当二次侧短接,一次侧加到额定电压时,根据U=IR这个公式可以直接推算出通过线圈的电流就
是额定电流的
100/6倍。
配电箱的断路器是按照
电流的多少倍
选择的
答:
配电箱的断路器按照这样的
电流倍
数选择:配电按线路最大电流的1.2~1.5倍 动力按点击
额定电流的
1.5~2倍 或不超过电路
短路电流
的1/4倍。