44问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子接地的原因及危害
定子接地
问题?
答:
定子接地问题 定子接地是发电机运行中的一种故障,
当定子绕组与铁芯或与中性点之间的绝缘损坏,接地电压低于规定值时,就认为是定子接地
。当有单相接地时,出现零序电压。利用这个电压便能构成保护。对于机端和中性点处的三次谐波相量方向,一般来说,发电机正常运行时,机端和中性点的三次谐波电压相量...
发电机定子
绕组单相
接地
故障
的原因
是什么?
答:
发电机定子绕组单相接地保护为了安全,发电机外壳都是接地的,因此,
发电机的定子某相绕组绝缘损坏时发生的对外壳短路就是单相接地
。单相接地的危害,
主要是故障点的电弧烧伤定子铁芯
,扩大绕组绝缘的损坏程度,并进一步使之发展为匝间短路或相间短路,甚至使发电机遭受更严重的破坏。定子绕组单相接地的特点设...
发电机定子接地
保护动作
的后果
是
什么
?如何处理?
答:
发电机定子接地保护动作的后果是:发电机定子接地,
就是在发电机定子绕组绝缘损坏后发生的单相接地故障
,这对于发电机的危害是很大的。发电机在单相接地后,允许继续运行的时间受限制,如果允许运行的时间超过了规定的允许运行时间,就会造成发电机定子绕组的绝缘损坏,而发展成相间短路,使发电机定子绕组烧毁。
发电机定子
绕组但相
接地
对发电机
有何
危险?
答:
当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流愈小
,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。
发电机定子接地有何
现象,如何处理?
答:
发电机定子接地是指发电机定子绕组回路或与定子绕组回路直接相连的一次系统对地绝缘损坏而使大地与导体电位不相等的一种故障
。处理如下:发电机的定子绕组发生单相接地,接地的电流不大,接地电弧很快熄灭,虽然可继续运行,但为了防止故障扩大,应尽快停机,检查处理,由于在接地时有大电容电流流过故障点,...
为什么现代大型
发电机
应装设100%的
定子接地
保护?
答:
定子是
发电机
中重要的组成部分,其接地故障是发电机最常见的故障之一。当定子发生接地故障时,会产生弧光接地,这会导致定子铁芯烧毁,同时还会因电动力不对称而使发电机产生强烈的振动。其次,
定子接地
保护的目的是为了检测定子绕组对地绝缘电阻是否降低到危险值,以及是否有电流通过定子绕组接地。当检测到...
发电机定子接地
保护动作
的后果
是
什么
?如何处理?
答:
发电机定子接地的
原理是当定子线圈有漏电流通到定子,定子对地就会有电压,作为保护有机会接触到定子的工作人员生命安全的需要,最好的做法就是让定子和大地等电位。接地就是等电位的最简洁做法。当然一般会在地线连接环节设置传感器,漏电到一定程度,传感器会发出必要的停机信号以避免发生烧毁定子线圈的作用...
发电机
为什么要装设
定子
绕组单相
接地
保护?
答:
发生定子单相
接地
后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易也展成
危害
更大的定子绕组相间或匝间短路,因此,应装设
发电机定子
绕组单相接地保护。发电机单相接地允许值,见表7-1。当发电机单相接地电流...
定子
绕组单相
接地
对
发电机
有危险吗?怎样监视单相接地?
答:
定子
绕组单相
接地
对
发电机
是有危险的。定子绕组单相接地是一种较为常见的发电机故障,它可能导致以下问题:接地电流产生热量:当定子绕组发生单相接地时,接地电流会通过绕组产生热量,使绕组温度升高,进而可能引发火灾。破坏绕组绝缘:单相接地故障可能导致绕组绝缘损坏,使其他两相绕组也受到损坏,从而影响发电...
发电机定子
绕组发生
接地
故障
有什么危害
答:
发电机定子
绕组发生
接地
现象,也就是发电机漏电,大部分是因受潮和负荷过重引起的,这样对人不安全,。解决此问题需从绕定子线圈。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机定子接地现象及处理
发电机定子一点接地现象
发电机定子接地处理方法
发电厂定子接地误动原因
发电机定子汇水管为何要接地
发电机定子单相接地的危害
发电机定子接地方向怎么判断
定子一点接地处理
定转子如果接地的危害