44问答网
所有问题
当前搜索:
发电机定子绕组单相接地保护
发电机定子接地保护
动作的后果是什么?如何处理?
答:
发电机定子
接地保护
动作的后果是:发电机定子接地,就是在
发电机定子绕组
绝缘损坏后发生的
单相接地
故障,这对于发电机的危害是很大的。发电机在单相接地后,允许继续运行的时间受限制,如果允许运行的时间超过了规定的允许运行时间,就会造成发电机定子绕组的绝缘损坏,而发展成相间短路,使发电机定子绕组烧毁。
发电机定子绕组单相接地
故障的原因是什么?
答:
发电机定子绕组单相接地保护
为了安全,发电机外壳都是接地的,因此,发电机的定子某相绕组绝缘损坏时发生的对外壳短路就是单相接地。单相接地的危害,主要是故障点的电弧烧伤定子铁芯,扩大绕组绝缘的损坏程度,并进一步使之发展为匝间短路或相间短路,甚至使发电机遭受更严重的破坏。定子绕组单相接地的特点设...
发电机
应装设哪些
保护
?它们的作用是什么?
答:
1、纵联差动保护。为定子绕组及其引出线的相间短路保护。2、横联差动保护。为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。3、
单相接地保护
。为
发电机定子绕组
的单相接地保护。4、励磁回路接地保护。为励磁回路的接地故障保护,...
定子绕组单相接地
对
发电机
有危险吗?怎样监视单相接地?
答:
定子绕组单相接地
对
发电机
是有危险的。定子绕组单相接地是一种较为常见的发电机故障,它可能导致以下问题:接地电流产生热量:当定子绕组发生单相接地时,接地电流会通过绕组产生热量,使绕组温度升高,进而可能引发火灾。破坏绕组绝缘:单相接地故障可能导致绕组绝缘损坏,使其他两相绕组也受到损坏,从而影响发电...
利用基波零序电压的
发电机定子单相接地保护
的特点及不足之处是什么...
答:
特点是:1、简单、可靠;2、设有三次谐波滤过器以降低不平衡电压;3、由于与
发电机
有电联系的元件少,接地电流不大,适用于发电机--变压器组。不足之处是:不能作为100%定子接地保护,有死区,死区范围5%~15%。
汽轮
发电机
有哪些
保护
?
答:
1、纵向差动保护:是定子绕组及其引出线的短路保护。2、横向差动保护:是定子绕组一相短路保护。这种保护仅在单相定子绕组有两个或多个并联支路形成两个或三个中性点端子时安装。3、单相接地保护:
发电机定子绕组单相接地保护
。4、励磁回路接地保护:是励磁回路的接地故障保护。5、低励和失磁保护:为...
定子接地保护
的介绍
答:
定子
接地保护
是大型发电机组继电保护的一种类型,主要用于保护
发电机定子绕组
接地故障。当定子绕组接地时,故障点对地的电位将形成故障电流。这个电流将会通过气隙和定子铁芯形成回路,从而在气隙中产生较大的短路电流,造成绕组过热。如果保护装置及时动作,切除故障,可以避免绕组过热而造成更大的损坏。同时,...
柴油
发电机组
有哪三种
保护
答:
1.
发电机定子接地保护
发电机定子接地保护作为发电机定子单相接地故障保护,由基波零序电压部分和三次谐波电压两部分组成,基波零序电压
保护机
端至机尾95%区域的
定子绕组单相接地
故障,由反映发电机机端零序电压原理构成,经时限t1(3s)动作于解列灭磁;三次谐波电压保护机尾至机端30%区域的定子绕组单相...
发电机
为什么要装设
定子绕组单相接地保护
?
答:
发生定子单相接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。当接地电流较大能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的绝缘和定子铁芯烧坏,也容易也展成危害更大的定子绕组相间或匝间短路,因此,应装设
发电机定子绕组单相接地保护
。发电机单相接地允许值,见表7-1。当发电机单相接地电流...
定子接地
问题?
答:
定子接地
问题 定子接地是
发电机
运行中的一种故障,当
定子绕组
与铁芯或与中性点之间的绝缘损坏,接地电压低于规定值时,就认为是定子接地。当有
单相接地
时,出现零序电压。利用这个电压便能构成
保护
。对于机端和中性点处的三次谐波相量方向,一般来说,发电机正常运行时,机端和中性点的三次谐波电压相量...