44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器与低压柜必须用铜排连接
...接线到
低压
配电间上的配电柜如何连接?
用铜排连接
还是直接电缆就可以...
答:
都可以
。至于用哪一种,看现场情况而定。铜排不适用远距离和环境恶劣的地方。
变压器与
进线
柜连接
时应该
采用
什么方式?
答:
一般容量较小的直接铜排连接,容量较大的采用软连接
。进线柜作用:进线柜为负荷侧的总开关柜,该柜担负着整段母线所承载的电流,由于该开关柜所联接的是主变与低压侧负荷输出,就显其作用的重要所在。
400KVA
变压器
高
低压
分别用多大的电缆合适 怎么算?
答:
2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,
变压器与低压柜
之间最好是选用
铜排连接
;
变压器
至总配电箱需用几芯电缆
答:
变压器低压侧与配电柜之间最好用60x10的铜排连接
,如果位置不合适,可以用每一相185的电缆2根分别连接(含零线),低压侧用万能断路器800A以上的,不需要计算。
变压器
中性点接地
和低压配电柜
地排之间怎么
连接
答:
变压器中性点接地和低压配电柜地排之间
用接地母线(或母排)直接连接
。
变压器与低压柜连接要
注意哪些
答:
变压器与低压柜连接使用
母牌,有定型产品,你可以购买定型产品,有一般封闭母线,还有密集式母线。也可以自己设计现场安装裸母线。但现在使用裸母线的很少,定制低压柜时可以同时定封闭母线,但
需要
设计出图,提供给厂家。一个注意点是,在变压器套管处要有软连接,为适应热胀冷缩。还有如果是自己做裸母线,...
配电柜进线方式是哪种?
答:
从柜底流进来的叫下进(这种方式一般用电缆引电流来)。从柜侧流进来的就叫侧进(这种方式一般用在进线柜和变压器紧挨着的时候等)。配电柜进出线总结:1.如果是母线桥进线
一定要
上进线,如果是电缆最好采用下进线。2.
变压器与低压
进线柜的
连接
方式主要有:
铜排
侧进线,母线桥柜顶进线及柜底电缆...
低压母线槽与
变压器
是怎么样
链接
的? 低压母线槽
与低压
开关柜是怎么链...
答:
见图,这里是加了软
连接
,一般可以硬连接(
铜排
直接做上去)
箱式
变压器
出线至一级配电箱电缆是几芯?
答:
箱式
变压器
的
低压
测输出是四线制的,三相火线和一根中性线(零线),变压器到一级配电箱
必须
是四芯线的,三火一零,地线可以在其它接地体上接
为什么
用铜排
而不用电缆
答:
你这问题问的太宽泛了,没办法详细回答。原理是一样的,铜排因单根通流面积较大所以动稳定性和热稳定性都比电缆
要
好,所以大电流负载或电源一般用封闭母线连接,但因铜排是刚性连接所以距离长时需装伸缩节。使用场合:母线
使用铜排
,电气盘柜之间连接多使用铜排,干变
与低压柜连接
多使用铜排,发电机与...