44问答网
所有问题
变压器中性点接地和低压配电柜地排之间怎么连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-01-27
ååå¨
ä¸æ§ç¹æ¥å°
åä½åé çµæå°æä¹é´ç¨æ¥å°æ¯çº¿ï¼ææ¯æï¼ç´æ¥è¿æ¥ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVWW33YYV36YKZVY66W.html
其他回答
第1个回答 2019-09-21
一般来说,从接地扁铁引一根扁铁到变压器中性点位置,然后用铜线或者铜母排和接地扁铁相连接,低压配电柜地排和与低压柜柜体引出的铜线连接,低压配电柜底部与基础槽钢焊接,而基础槽钢又是和接地扁铁相连接的
相似回答
低压
室总
配电柜
的PE
排怎样
和
变压器
的
中性点
共同
接地连接
,
怎样连接
...
答:
低压室总配电柜的PE排怎样和变压器的中性点共同接地连接,怎样连接啊?问题问的有点郁闷,
PE排和接地网连接,变压器中心线和接地网也连接
,就可以了。
低压配电柜
的
地线如何接
答:
1,一般的你说的低压的电柜是紧靠变压器的是不是啊?2,如果是这样的话,
那么你的地线就可以和变压器的地线接在一起了
。3,要求是用不低于5*5的角铁或者扁铁打到地线2.5米深。4,电阻不大于4欧姆。如果不是的那么就可以直接接一个扁铁打到地下就是了。5,原则是电阻不能超4欧姆。地线的粗细要看你的变压器了。6...
低压配电柜
中为什么
变压器
的N与电柜中的
地排连接
在一起?连
与
不连有什 ...
答:
TN-S:
变压器中性点接地
、配电系统PE与N各自独立;TN-C-S:变压器中性点接地、配电系统中前部分为PEN,以后为PE、N分开。如果从变压器到
配电柜之间
PE、N已经分开,就不得再【见面】;如果从变压器到配电柜之间共用PEN,则
连接
是正确的。补充:插座的PE、N接错了,(或者用电器接错,可能性小)。
[求助]
变压器中性点接地
问题?
答:
如果采用的是TN-C-S系统接地 那么
中性点接地
就是单独的 不能和变电所内的MEB相联结了,那么
变压器
出母线槽到低压总配电柜就是4线制的到了总配电柜内然后才分出PE和N如果是采用TN-S系统的话 就可以和MEB联结 而且从变压器出母线槽到
低压配电柜
的线是5线制分别是L1 L2 L3 N PE因为中性点接地的...
大家正在搜
电力变压器低压侧中性点直接接地
配电变压器低压侧中性点接地
变压器低压侧中性点为什么要接地
变压器中性点接地属于什么接地
变压器低压中性点接地
配电低压中性点的接地叫什么
变压器中性点怎么接地
变压器中性点接地叫工作接地
变压器中性点不接地会怎样