变压器中性点接地线规格
变压器接地线规格
、标准介绍
答:
变压器接地线一般需要埋的深度在1.2米作用
,但是某些特殊的场合标准可能会不一样。而旗下的对应的两种规格分类:单相接地变以及三相接地变适合的场景也会有区别,前者作为一种专业的建材产品主要用于有中性点的发电机,后者则不然,所以作为消费者,尤其是没有专业基础经验的朋友而言,很有必要参考上文所...
变压器
低压侧
中性点接地
用的铜线多大截面?
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线,
硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2
。国家标准规定保护接地线的截面积应:
小于或等于16平方
时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。
正常情况下是不能低于二十五平方
,但对于设备短接线的...
变压器中性点接地线
截面最小多少?
答:
25平方毫米
。铜绞线作引下线,截面积不小于25平方毫米,镀锌圆钢应不小于直径12毫米,镀锌扁钢应不小于40毫米乘以4毫米。
1250kⅤa
变压器中性点
用
接地
多大电缆?
答:
按规程一般用的槽钢做接地干线,
因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻
。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对接地电阻的要求却有不同,变压器小于100KVA,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话...
变压器中性点接地
引线
规格
怎么选择呢?选铜芯单芯布电线的话选多大呢...
答:
相线截面的1/2
。按这个比例选用即可
1000kva
变压器中性点
与
接地
连接用电缆截面积怎么选择?为什么呢。请求回 ...
答:
供电
变压器中性点接地
材料
规格
的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本截面选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过...
变压器中性点
直接
接地
的要求
答:
变压器中性点
直接
接地
属工作接地。要求;1、接地体可选垂直布置亦可水平敷设,深埋0.6m(冻土层)以下,2、地极选镀锌角钢50x50×5㎜长2m一2.5m,根据土壤电阻率选数量,3、接地引下线应设2条,4、接地冲击电阻≦4Ω,容量80kvA及以下的可放宽至10Ω。
变压器
2000kVA
中性点接地
100*8镀锌扁钢与配电房四周主接地网可以用50*...
答:
用50x5扁钢作为
接地
连接线是可以的
1600kva干式
变压器中性点接地
需要多大截面积
答:
接地
体一般多用角钢或扁铁,连接接地体的铜排截面一般大于35平方毫米。根据
变压器
容量和
中性线
设计工作电流而定。对于10/0.4KV的变电所,10KV系统为小接地电流系统,单相接地故障电流可达30A。当高低压设备公用接地装置时,应保证公用接地装置的接地电阻≤1Ω(R=50V/30A=1.7Ω),以保证10KV系统发生...
变压器中性点接地线
要多少平方铜线630kva的
答:
2011-07-09 谁知道变压器的中性点接地电缆一般是多粗的啊?和变压器容量是什... 2014-03-03 变压器
接地线
怎样选?输入400V,200kva的变压器(无中... 2016-06-29 安装变压器一般要挂几付接地线 2014-06-23 800kva变压器中心点接地要配多大的铜芯线 2012-06-22
变压器中性点接地
扁钢要用多大 2012-04-13...