1000kva变压器中性点与接地连接用电缆截面积怎么选择?为什么呢。请求回复

如题所述

供电变压器中性点接地材料规格的选择,最大条件是本变压器2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用电缆的话可参照本截面选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过变压器内导体的截面了。追问

xiexie

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-07
用50*5mm2的镀锌扁钢就够了,用铜母线25*3mm2,用裸铜绞线1*95mm2用电缆、电线的话,铜芯1*150mm2也就够了。详见国标图集03D201-4,229页。
第2个回答  2012-07-27
使用50*5或40*4镀锌扁钢就可以