44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器交流耐压试验
变压器交流耐压试验
标准
答:
表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。
交流耐压试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压波...
电力
变压器
和电抗器的
交流耐压试验
方法
答:
《预规》对
变压器
的
耐压试验
有着严谨的规定,例如,更换绕组的变压器需进行耐压试验,10kV及以下变压器每1至5年进行一次,而66kV以下的大修后则需进行此项测试。试验需在其它各项检测(如绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏电流、tgδ和油耐压)均正常后进行,以确保结果的准确性,避免因缺陷导致的意外绝缘破...
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:
变压器交流耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
交流
高压
试验变压器
工频
耐压试验
答:
在进行高压
试验变压器
的工频
耐压试验
时,准备工作至关重要。首先,试验人员需明确分工,设定安全区域,并确保被试品和试验变压器已正确接地,同时指定专人负责监控安全并关注被试品状态。被试品的清洁和干燥至关重要。应彻底清除其主要部位的污物,以保证测试结果的准确性,防止因湿气或污物导致设备损坏和试验数...
交流试验变压器
工频
耐压试验
答:
对于被试品,首要任务是彻底清洁其主要部位,保持其干燥,以防止因湿气导致的损坏和试验数据偏差。在对大型设备进行试验时,通常先进行
试验变压器
的空升试验,即在不连接试品的情况下升至预设电压,以校准仪表精度并调整放电球隙的间距。在进行
耐压试验
时,升压过程应平稳进行,避免突然加压或减压,如调
压器
...
变压器交流耐压试验
标准?
答:
变压器交流耐压试验
标准?第6.0.7条测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。...
变压器耐压试验
问题?
答:
变压器耐压试验
(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。耐压试验是用工频
试验变压器
来加一定的
交流
高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿...
电厂干式
变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
电厂干式变压器移交运行有以下实验项目及要求:
变压器交流耐压试验
:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度zui有效的办法,...
变压器交流耐压
的实验步骤
答:
电力
变压器交流耐压试验
步骤1、交流耐压试验的目的交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。各种预防性试验方法,各有所长,均能分别发现一些缺陷,反应出绝缘的状况,但其他...
有载调压
变压器
的
交流耐压试验
怎麼做?
答:
1)先将被试变压器绕组A、B、C三相用裸铜线短路连接,其余绕组也用裸铜线短路连接,并与外壳一起接地;2)将变压器、保护球隙、分压器、接地棒可靠接地(接地线采用4mm及以上的多股裸铜线或外覆透明绝缘层的铜质软绞线);3)将控制箱的接地线接到
试验变压器
的高压尾上;4)连接控制箱与试验变压器的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器交流耐压试验电压标准
10kv变压器交流耐压试验方法
干式变压器交流耐压试验
变压器交流耐压试验标准值
变压器试验接线
20kV干式变压器耐压试验标准
一建变压器交流耐压试验
10kv电抗器交流耐压试验方法
变压器工频交流耐压试验标准