变压器交流耐压试验
电厂干式
变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
电厂干式变压器移交运行有以下实验项目及要求:
变压器交流耐压试验
:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定变压器绝缘强度zui有效的办法,...
为什么
变压器
要进行绕组
交流耐压试验
答:
变压器耐压试验
,是对所用绝缘材料的绝缘强度的考验。当电力系统某一部分出现不正常情况时,电网中常常产生比额定电压高出数倍的过电压,进行变压器耐压试验非常必要。例如,内部过电压可升高到额定电压的3~3.5倍;在中性点不接地系统中,出现单相接地事故时,其余两相要承受线电压(等于相电压的1.73倍...
变压器交流耐压试验
标准?
答:
变压器交流耐压试验
标准?第6.0.7条测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合下列规定:一、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;二、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。...
变压器
的“
交流耐压试验
”和“绕组的绝缘电阻测量”有什么区别?_百度...
答:
以确定
变压器
没有被交流耐压打坏;5、由于变压器的真实运行环境是交流,所以直流试验并不能真实反映变压器的绝缘情况,所以中压变压器的
交流耐压试验
是新装中必须的一步,但为了解决其破坏性的问题,现在已开发了变频谐振的耐压试验方法,及倍频交流耐压试验的方法检查变压器绕组的绝缘情况。
变压器耐压
检测怎么做
答:
一、外施(工频)
耐压试验
1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:
试验变压器
,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3...
变压器耐压试验
问题?
答:
变压器耐压试验
(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。耐压试验是用工频
试验变压器
来加一定的
交流
高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿...
变压器交流耐压试验
标准?
答:
变压器交流耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器交流耐压
的实验步骤和实验机具
答:
变压器交流耐压
的实验步骤 图6:被试品工频
耐压试验
接线图 图中: R1—限流电阻 RCF—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 Cx—被试品 注:高压尾必须可靠接地。工频耐压试验中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(...
什么设备需要
交流耐压试验
?
答:
什么设备需要
交流耐压试验
?在电力系统中,需要进行交流耐压试验的电力设备主要有:电力
变压器
、断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、电容器、电抗器等,通常这些设备都是独立安装在户内或户外,随着工业经济的发展,土地资源越来越少,为了减少电力工程建设占用的土地面积,在电力系统中大量采用GIS电力...
变压器
的局放试验与
耐压试验
的区别
答:
2、
耐压试验
:通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。三、标准不同 1、局放试验:油箱密封试验(例行试验)、绝缘特性测量(例行试验)、
变压器
油试验(例行试验)、电压比测量(例行试验)、电压矢量关系校定(例行试验)、绕组电阻...