如题所述

一、外施(工频)耐压试验 1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)2.试验仪器:试验变压器,分压器,有效值电压表。3.试验步骤 3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)3.2按照GB6450-1986、GB1094.3或技术协议的要求,将被试绕组对地施加工频试验电压规定的时间[一般为高压绕组5min,低压绕组5kV(GB1094.3标准)为60s,3kV(GB6450-1986标准)为5min],试品应不发生击穿并无放电声。分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E试验。二、 感应耐压试验1.试验目的:检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(计算公式t=120×50Hz/175Hz=34.3s),试品应不发生击穿并无放电声. 单只线圈感应试验:通过变压器两个出线端子引出两个点(A和X)与线圈对应端子相连,对变压器施加感应电压等于线圈承受同样的感应电压,达到试验的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20

一、外施(工频)耐压试验

 1.试验目的:检测变压器主绝缘。(现场施加出厂试验值的85%)

2.试验仪器:试验变压器,分压器,有效值电压表。

3.试验步骤 

3.1接线方法:被试绕组短接接高压,非被试绕组短接及铁心和夹件均良好接地。(试验时地线不要接触被试产品绕组表面)

3.2按照GB6450-1986、GB1094.3或技术协议的要求,将被试绕组对地施加工频试验电压规定的时间[一般为高压绕组5min,低压绕组5kV(GB1094.3标准)为60s,3kV(GB6450-1986标准)为5min],试品应不发生击穿并无放电声。分别对H.V—L.V.E;L.V—H.V.E试验。

二、 感应耐压试验

    试验目的:检测变压器纵绝缘(绕组匝间、层间、段间等。

2.试验仪器: 250kVA 175Hz发电机组及其测量部分(这是我所在的试验站所用的)。

3.试验步骤: 对试品某一侧施加2倍的额定电压(一般从低压侧施加电压,持 续35秒(计算公式t=120×50Hz/175Hz=34.3s),试品应不发生击穿并无放电声. 单只线圈感应试验:通过变压器两个出线端子引出两个点(A和X)与线圈对应端子相连,对变压器施加感应电压等于线圈承受同样的感应电压,达到试验的目的。


变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。

耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。

第2个回答  2013-08-11
其实可以简化点:对于10kV变压器,交接试验时耐压为35kV,预防性试验耐压为30kV。耐压时间为1分钟,无击穿。试验从高压端加压,低压侧短接接地,外壳接地,试验仪器可靠接地。
第3个回答  2013-08-11
