44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧电阻有多大
800kva的
变压器低压侧
a-o阻值是多少?
答:
低压侧a-o阻值 = (400 / 1154.1) * (1 - 0.05)^2 = 0.262
Ω(取小数点后三位)因此,800kVA变压器低压侧a-o的阻值为0.262Ω。需要注意的是,这个值只是一个近似值,实际情况会受到很多因素的影响而有所差异。
电力
变压器低压侧
的绝缘阻值是多少合格
答:
运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV。
级及以下,绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)
。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通...
电力
变压器低压侧
的绝缘阻值是多少合格
答:
运行中的电力变压器绝缘电阻合格的标准是:10KV 级及以下,
绝缘值大于300兆欧;35KV级,绝缘值大于400兆欧(环境温度为20℃)
。电力变压器通过绝缘电阻的测量,能够有效地发现某些绝缘问题及变压器的其他问题,例如绕组碰壳、碰铁芯、线圈之间短路等。所以定期检修时或大修后。都要测量绝缘电阻。测量变压器绝...
一台220/110V的单相
变压器
,高压绕组
电阻是
2欧,折算到
低压侧
是多少?
答:
描述不详!假如双侧材质一样(同电阻率),可以这么估算;举例因为R=ρL/S=0.01*1000/5=2Ω,所以低压侧0.01*500/10=0.5Ω(匝数与电压成正比)。因为匝数展开长度不尽相同,低压内高压绕外造成长度有差异,
低压侧电阻
应﹤0.5Ω。
变压器低压侧
中线点接地阻值为什么≤1Ω?
答:
变压器低压侧中线点接地通常都是≤4Ω
,这是正确的。接地分为三种;一是工作(中性点)接地,二是保护接地,三是防雷接地。接地体(极)是可以共用的,共用时就要求取最低值,例;一工厂安装变压器,设计要求接地冲击电阻是;工作接地≤4Ω,工厂电气设备保护接地≤1Ω,工厂、变压器防雷接地≤10Ω,...
变压器低压侧
绝缘
电阻是
几欧合格
答:
一般
新
变压器
在出厂时的绝缘
电阻
都比较高,也会给用户提供一个出厂测试数据。在变压器安装运行前,应该对变压器的绝缘电阻进行复试。复试值(温度在20℃,湿度≤90%,用2500V兆欧表检测)应该大于或等于出厂值的70%。 如果没有出厂试验报告参考。最低允许线圈对地:10kV≥300MΩ;400V≥20MΩ。由于...
变压器
的
低压
端对地的
电阻有
多少为合格
答:
如果说的
是
中性点接地电阻,100KVA以上的要小于4欧姆,如果说的是绝缘
电阻低压侧
最少不少于0.5M欧(其实应与以前的正常值比较才有意义)。
变压器
高压和
低压侧
直流
电阻为
多少是合格的?有没有要求?
答:
1.6MVA及以下
变压器
,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。测量ab,bc,ac之间的
电阻
,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器直流电阻约17欧姆 A-B=17.123 A-C=17.151 B-C=17.138欧姆 一...
一台220/110V的单相
变压器
,高压绕组
电阻是
2欧,
低压侧
是多少?
答:
要看低压侧的漆包线的直径来推算。这是一个比较好推算的
变压器
,它们的比是2:1,即高压侧的线圈圈数
是低压侧
的2倍,考虑到变压器的效率,去效率数为95%来算,高压侧的圈数不到低压侧的2倍。再查一下低压侧漆包线铜线的百米
电阻
值,这样就可以大概地估计出低压侧线圈的阻值。我估计是0.6欧姆...
2000kva干式
变压器
的高压侧和
低压侧
的直流
电阻
约多少欧的?
答:
基本上都是小于10欧姆 但是
低压侧
的直流电阻要不高压侧的小 不过这个直流电阻还是得看具体厂家的
变压器
,而且同一个厂家生产的每台变压器的直流电阻也都不一样(工艺、材料都有区别)。但是总体来说三相的直流
电阻是
平衡的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器高低压绕组直流电阻值
800变压器低压电阻是多少
变压器低压侧阻值多少正常
变压器低压侧绕组阻值是多少
矿用移变低压侧正常电阻
变压器低压侧对地绝缘电阻
变压器低压侧相间电阻是多少
变压器低压侧绝缘电阻合格值
变压器直流电阻值对照表