变压器高压和低压侧直流电阻为多少是合格的?有没有要求?

如题所述

测量变压器绕组的直流电阻,当接线为星形时,测AN、BN 、CN,当接线为角形时,测AB、BC、CA,总之都是只测三次即可。
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。

测量ab,bc,ac之间的电阻,一次侧测量A-B A-C B-C 进行比较 比如100kVA-10/0.4的双绕组变压器直流电阻约17欧姆 A-B=17.123    A-C=17.151  B-C=17.138欧姆  一次侧要分别挡位测试。 
二次侧 a-0=0.0121   b-0=0.0118    c-0=0.0132欧姆那么这台变压器测试结果是通过的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答