44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器房风机安装规范
电力
变压器安装规范
答:
电力变压器安装工艺控制标准
① 基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地
。② 变压器本体横向中心偏差≤20 mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地
③ 变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点
。...
防空地下室套管施工及验收
规范
?
答:
1
风机试运转时,叶轮旋转方向正确
,经不少于2H运转后,
滑动轴承温升不超过35℃,最高温度不超过70℃;滚动轴承温升不超过40℃,最高温度不超过80℃
。2离心风机与减振台座接触紧密,螺栓拧紧,并有防松装置;3管道风机采用减振吊架安装时,风机与减振器及支架、拖架连接紧密,稳固可靠。11.2.2除湿机、柜式空调机安装应放置平...
请问有电气图集嘛? 05D 07D 08D 12D的整套电气图集
答:
展开全部 GB50034-2013建筑照明设计
标准
GB50052-2009供配电系统设计
规范
GB50053-201320kV及以下变电所设计规范GB50054-2011低压配电设计规范GB50055-2011通用用电设备配电设计规范GB50056-93电热设备电力装置设计规范GB50057-2010建筑物防雷设计规范GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范GB50059-201135~110kV变电所设计...
电气工程施工图设计常见问题汇编?
答:
2.变压器应选用低噪声变压器,当现场实测噪声大于55dB时,内测墙板应贴屏蔽网和吸声材料,并做等电位接地.3.住宅建筑中不宜布置锅炉房
,变压器室等有噪声振动的设备用房.如必须布置时,应采取降噪,屏蔽,减震等措施;或将变压器不安装在居室,客房,办公的正上下方或贴邻.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第4.9.6条《...
变压器
离房屋的安全距离
答:
1.
根据中华人民共和国建设部(B50053-94)
的规定,
变压器外廓与建筑物外墙之间的最小距离应不小于5米,以确保安全
。2. 电磁辐射主要针对波长较短的微波,而输电线路的频率为50赫兹,产生的电磁波长度可达6000公里。因此,即使是500千伏的超高压线路,也不会产生强烈的磁场。否则,巨大的能量损耗将是...
变压器
房间用通风吗
答:
肯定需要通风呀!如果
变压器
温度很高的话,还需要用风扇降稳呢。要不燃极容易被烧掉!
变压器房
的环境散热
风机
选用?
答:
一般情况下每个kW的损耗需要有240立方米/小时的排风量。52×240=12480立方米/小时 12480/4500=2.77.还需要增加1台
风机
就可以满足使用要求了。
变压器
距离居民生活建筑安全距离是多少
答:
按照国家
标准
《建筑设计防火
规范
》GB50016-2006规定,户外油浸式
变压器
要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心...
配电
房风机
开关在哪
答:
变压器
设备附近的控制柜或控制盘上。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,场所内的
风机
开关在变压器设备附近的控制柜或控制盘上,动上下按钮设置启停温度值,当风机达到设定值时即可自动启动或是停止。
配电房灭火器的配置
答:
一般小型变配电房的电器设备主要包括电力
变压器
、开关器件、互感器、测量仪表、保护电器等基本设置。(一) 电力变压器的
安装
方式 小型电力变压器的安装与主接线方案的选择,主要需考虑:(1) 接线力求接线简单、电气性能安全可靠、操作与维护方便。(2) 节省电气设备的投资和运行维护费用。通常在室外主要...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
室内油浸式变压器安装规范
变压器外面安装风机
变压器事故油池设计标准
柱上变压器加装设风机
油变事故风机规范要求有哪些
风机规范要求
风机转子安装水平标准
风机安装规范要求
环流风机安装规范