变压器房的环境散热风机选用?

1、房间内现有SCB11-1600/20*2、SCB11-2000/20*1和壁挂式排风扇*2 型号:250W,风量4500M3/H。
2、现房间内需新增SCB11-1600/20变压器,

3、现房间内部的热损失40,070KW,新增后热损失52,382KW。
4、房间为宽5.38、长16m、高7m,体积为602 立方。
5、求需新增多大风量的风机,才能保证环境温度不超过40度。

一般情况下每个kW的损耗需要有240立方米/小时的排风量。

52×240=12480立方米/小时

12480/4500=2.77.

还需要增加1台风机就可以满足使用要求了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考