变压器无载调压分接开关
变压器
如何调整
分接开关
?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接开关来调节电压。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力
变压器
为例,使用
无载调压分接开关
,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
无载调压
电力
变压
噐的
分接开关
可以空载条件下调整。
答:
【答案】:错 答案解析:
无载调压
是在
变压器
一、二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分接头来改变其绕组匝数进行调压的。
干式
变压器
有
分接开关
吗
答:
干式
变压器无载调压没有分接开关
,是引出分接端子,用连接片在线圈外壁连接实现调压。有载调压有真空调压开关。
变压器
怎么调电压
答:
一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,
变压器分接开关
分为有载调压和
无载调压
两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节...
无载调压变压器
的调压工作原理
答:
1、有载调压:它可以在
变压器
带负载时,自动或手动进行
分接
位置的切换。因为切换是在瞬间完成的,所以不会影响正常的运行,也就是说,一次、二次侧都不用停电的情况下可以进行调压。2、无励磁调压(有时被误称
无载调压
):是要在一次侧和二次侧都停电,都把隔离
开关
打开的情况下,确保变压器在无...
变压器
的
分接开关
答:
朋友,一般
变压器
有三个
分接开关
档位(以10KV/400V变压器为例),每个档位之间相差±5%Ue,如果一次电压正常,档位摆放在Ⅱ(一次电压为10KV),二次电压就为400V,如档位摆放在Ⅰ(一次电压为9.5KV),二次电压就为421V,档位摆放在Ⅲ(一次电压为10.5KV),二次电压就为381V。求采纳 ...
无载调压变压器
可以在变压器空载运行时调整
分接开关
答:
这句话是极端错误的.
无载调压变压器
只能在停电状态下(一次侧电源断开)调整
分接开关
,因为无载分接开关没有灭弧机构,在带电调整时,产生电弧,会烧毁开关,引发事故。变压器空载运行是指一次侧接通电源,二次侧开路。所以这句话是错的。
变压器分接开关
有几种
答:
两种,
变压器
分接开关从功能上分为有载调压分接开关和
无载调压分接开关
,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要...
无载调压
型
变压器
,如果用电设备端电压偏高,把变压器的
分接开关
接到+5...
答:
从而达到调整
变压器
二次输出电压的目的。2、在设计变压器时,人们将+5%的档位,比额定值多绕5%的匝数,则在这档运行时,变压器的变压比就不是过去的变比了,而是变比增加了5%,当系统电压高5%时,二次电压输出为额定正常值,当系统电压为额定正常值时,二次电压输出为额定电压低5%。
变压器无载分接开关
接触不好会造成什么后果
答:
变压器无载分接开关
接触不好,1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。