变压器无载分接开关接触不好会造成什么后果
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-15
变压器无载分接开关接触不好,
1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;
2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;
3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/WVVYVRRR6Y3GYDGVWG.html
其他回答
第1个回答 2020-01-25
无载调压开关的目的是通过调整高压线圈的匝数,保证在高压电压高于或低于额定电压的时候保证低压电压尽可能的接近额定电压.所以要放在高压侧.
另外低压电压通常较低(如果是配电变压器则只有400v),故电流较大,匝数很少.提供抽头非常困难,甚至完全无法提供抽头..
相似回答
变压器无载分接开关接触不好会造成什么后果
答:
变压器无载分接开关接触不好。
1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线
,影响供电;2、也导致
变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大
;3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。变压器(Tr...
运行中
的变压器
,如果
分接开关的
导电部分
接触不良
则会产生
什么
现象
答:
如果分接开关为无载调压方式,
则导电部分会发热,甚至会产生电弧,变比误差较大,严重时也可能线圈不通,二次侧无感应电压产生
,若为有载调节开关,则影响不会很大,只会是变比上的误差增大 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 其他回答 感觉应该是 B 放电打火石变压器老化 热心网友| 发布于2013-08-22...
变压器
导线
接触不良能引起
火灾吗 详细�0�3
答:
如带负载转换,将产生强大的电弧,使绝缘油急剧分解,产生三相高压短路,
造成变压器损坏或爆裂,引起火灾
。如果由于分接开关磨损,产生接触不良或螺栓松动,接点不到位等,均会酿成上述后果。因此,操作时应将开关转换到位,检修时,应对螺栓逐个进行坚固,确认一切正确无误后,方可允许投入运行。
变压器无
励磁
分接开关接触不良导致发热
的原因有
哪些
答:
(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,
造成匝间短路而烧坏
。 (4)分接开关油箱缺油。 (5)调压过程中遇到穿越故障电流。如果想实现远程控制,需要的开关结构有所不同,还需要配合控制器。无励磁开关因为不能带电换挡,所以欲换挡的时候,先要断电,确保变压器没有电,才能操作,所以远程控...