变压器无载分接开关接触不好会造成什么后果

如题所述

变压器无载分接开关接触不好。

1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;

2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;

3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器试验变压器、转角变压器、大电流变压器、励磁变压器等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-31
变压器无载分接开关接触不好,
1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;
2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;
3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-31
变压器无载分接开关接触不好,变压器轻者分接开关烧损造成短路放炮跳闸,重者造成变压器烧损事故。
因为变压器无载分接开关有三相和单相之分,三相多用于小型变压器,单相多用于大型变压器。一般情况下,只要需要分接开关变换位置时,就要进行相应的电气试验加以保证位置的准确性。小型由于是三相一体式,直接做高压线圈的直流电阻就可以了,而大型是单相式,除直流电阻试验外,还要做变比试验,确保分接开关位置的绝对准确;试验的数据还要和历年试验数据进行对比确认。只要这个关把的住,基本没有出现分接开关接触不良的现象和后果。