运行中的变压器,如果分接开关的导电部分接触不良则会产生什么现象
A过热现象,甚至烧毁整个变压器
B放电打火石变压器老化
C一次电流不稳定,使变压器绕组发热
D产生过电压
举报该问题
推荐答案 2013-08-22
如果分接开关为无载调压方式,则导电部分会发热,甚至会产生电弧,变比误差较大,严重时也可能线圈不通,二次侧无感应电压产生,若为有载调节开关,则影响不会很大,只会是变比上的误差增大
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/3K63V3WD6.html
其他回答
第1个回答 2013-08-22
感觉应该是 B 放电打火石变压器老化
相似回答
怎样根据声音来判断
变压器的运行
情况?
答:
当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成
高压熔丝熔断
;如果分接开关接触不良,
就会产生轻微的“吱吱”火花放电声
,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。(3)掉入异物和穿心螺杆松动 当变压器夹紧铁芯的穿心螺杆松动,铁芯上遗留...
变压器
无励磁
分接开关接触不良
导致
发热
的原因有哪些
答:
是由以下几点原因造成的: (1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断
。 (2)
分接开关密封不严,进水造成相间短路
。 (3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。 (4)分接开关油箱缺油。 (5)调压过程中遇到穿越故障电流。如果想实现远程控制,需要的开关结构有...
分析
变压器
在
运行中
哪些部位可能发生高温高热其原因是
什么
答:
(1)分接开关过热
。分接开关接触不良,接触电阻过大,造成
局部过热
最为常见。倒换分接头或变压器过负荷运行时,应特别注意分接开关局部过热问题。分接开关接触不良的原因一般有:1)触电的压力不够;2)动静触点间有油泥摸。3)接触面有烧伤4)定位指示与开关接触位置不对应5)DW型鼓形分接头开关几个触...
导致
变压器
温度升高的原因有哪些
答:
特别在倒换分接接开关或变压器过负荷运行时容易使分接开关接点接触不良而过热
。而分接开关接触不良的主要原因是有接触点的压力不够;动静触点间有油泥膜;接触面有烧伤或定位指示与开关接触位置不对应等。(3)绕组匝间短路 变压器绕组相邻的几匝因绝缘损坏或老化,将会出现一个闭合的短路环流,使绕组的匝数...