怎样根据声音来判断变压器的运行情况?

如题所述

(1)缺相时的响声

当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,送上第二相仍无声,送上第三相,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:

①电源缺一相电。

②变压器高压保险丝熔断一相。

③变压器由于运输不慎,加上高压引线较细,造成振动,一相断线(但未接壳)。

(2)调压分接开关不到位或接触不良

当变压器投入运行时,若分接开关不到位,将发出较大的“啾啾”响声,严重时造成高压熔丝熔断;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就有可能烧坏分接开关的触头。遇到这种情况,要及时停电修理。

(3)掉入异物和穿心螺杆松动

当变压器夹紧铁芯的穿心螺杆松动,铁芯上遗留有螺帽零件或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的敲击声或“呼…呼…”的吹风声以及“吱啦吱啦”的像磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流和温度却正常。这类情况一般不影响变压器的正常运行,可等到停电时进行处理。

(4)变压器高压套管脏污或裂损

当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或裂损时,会发生表面闪络,听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。

(5)变压器的铁芯接地断线

此时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。

(6)内部放电

送电时若听到“噼啪噼啪”的清脆击铁声,是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声;如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器油面对外壳的放电声。如属绝缘距离不够,则应停电吊芯检查,加强绝缘或增设绝缘隔板。

(7)外部线路断线或短路

当线路在导线的连接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时发生弧光或火花,这时变压器会发出像青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路发生接地或出现短路事故时,变压器会发出“轰轰”的声音;如果短路点较近,变压器将发出像老虎的吼叫声。

(8)变压器过负荷

当变压器过负荷严重时,会发出低沉的如重载飞机的“嗡嗡”声。

(9)电压过高

当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。

(10)绕组发生短路

当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-07-05
变压器可以根据运行时的声音来判断运行的情况。其方法是用木棒的一端顶在变压器的油箱上,另一端贴近耳边仔细听声音,如果嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若油温和电压无异常,则多由于铁芯松动而引起。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络现象。当听到“噼啪”声时,则是内部击穿现象。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-02-22

(1)缺相时的响声

