44问答网
所有问题
变压器无载分接头开关调整有什么要求》
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-19
1、停电下调整
2、有的变压器还要按照厂家规定的圈数调整,调整后还要测量变压器直流电阻,并与交接(出厂)试验数据比较,否则运行中会出现分接开关发热导致变压器故障。
3、负载电压低,需减少变比,调低档位(1档为高,3(或5)档为低)。反之,调高档位。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/VD6G3GKYD.html
其他回答
第1个回答 2012-08-12
根据电压情况转换,绝对不能带电调整。个人认为不是书本答案,呵呵
相似回答
调节
配电
变压器
的
分接头有哪些要求
答:
分接头有无载调节和有载调节两种,
前者只能在变压器于电网脱开后调节分接开关位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置
。一般配电变压器,如果没有特殊的要求,都采用无载调压分接头开关,
调节档次为±5%额定电压
,容量稍微大一些是可以是±2x2.5%。而采用有载调压分接头的,可以有±5x1.25%...
变压器
怎样
调整分
接
开关
答:
低往低倒,高往高调
。因为U1/U2=N1/N2,变换公式为U1*N2=U2*N1 U1为高压侧电压N2为低压侧绕组匝数,现在电压U₁为固定值,低压绕组匝数N₂也为固定值,所以它们的乘积之和也为固定值。那么,U2*N1=固定值 N1升高时,U2降低;N1降低时,U2升高 所以当要电压U2高于400v且超过规定范围...
分接
开关调整
时遵循的原则是
什么
?
答:
分接开关调整的时候必须要遵循关闭火线这个原则
,只有关闭火线的时候,电器才是安全的。
如何
调整变压器
的
分接头
答:
根据副边母线电压来调整分接开关,
当副边电压偏低需要提高时,应在原档位加1进行调整(如原来在Ⅱ档则应调至Ⅲ档)
。反之则相反。无载调压开关,调压应停电进行,调整后应用万用表检查直流电阻,以确定档位接触良好方可送电运行。