44问答网
所有问题
当前搜索:
无载调压变压器的分接开关
无载调压
电力
变压
噐
的分接开关
可以空载条件下调整。
答:
答案解析:
无载调压
是在
变压器
一、二次侧都脱离电源的情况下,变换高压侧分接头来改变其绕组匝数进行调压的。
变压器
如何调整
分接开关
?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过调整分接开关来调节电压。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力
变压器
为例,使用
无载调压分接开关
,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
变压器无载分接开关
接触不好会造成什么后果
答:
变压器
无载分接开关接触不好,1、会使接触不良点电阻变大,发热加巨,时间长了会导致温度升高,如果达到铜的熔点时,可能会烧断导线,影响供电;2、也导致变压器整体的温度上升,引起变压器损耗增大;3、整体及局部的温度升高会引起绝缘电阻下降,在过电压下可能导致内部短路跳闸,引起变压器事故。
变压器的分接开关
答:
朋友,一般
变压器
有三个
分接开关
档位(以10KV/400V变压器为例),每个档位之间相差±5%Ue,如果一次电压正常,档位摆放在Ⅱ(一次电压为10KV),二次电压就为400V,如档位摆放在Ⅰ(一次电压为9.5KV),二次电压就为421V,档位摆放在Ⅲ(一次电压为10.5KV),二次电压就为381V。求采纳 ...
无载调压变压器
可以在变压器空载运行时调整
分接开关
答:
这句话是极端错误的.
无载调压变压器
只能在停电状态下(一次侧电源断开)调整
分接开关
,因为
无载分接开关
没有灭弧机构,在带电调整时,产生电弧,会烧毁开关,引发事故。变压器空载运行是指一次侧接通电源,二次侧开路。所以这句话是错的。
变压器分接开关
运行维护导则
答:
第45条 有载调压变压器与
无载调压变压器
并列运行时,两
变压器的分接
电压将尽量靠近或一致。第46条 变压器有载分接开关的维护,应按照制造厂家的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:1、运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取切换开关箱中的油样作试验。2、新投入
的分接开关
,在运行1...
无载调压变压器
为什么要分闸后才能进行调压?
答:
无载分接开关
的接触一般是靠线性接触,确保导电的。如果不断电情况下,就直接进行
调压
,会造成动静触头表明出现电灼伤,并且能在强烈电弧的作用下,造成
变压器
油分解,产生可燃气体;同时由于电灼伤会使触头表面接触更加不好,影响通流作用,导致局部高温造成变压器油老化和热分解,会析出可燃气体,长期可能...
...如果用电设备端电压偏高,把
变压器的分接开关
接到+5%的分接头,用电...
答:
1、
变压器的
变压比其实就是变压器二个绕组线圈的匝数比,通过调整变压器一次绕组的匝数,就可以改变变压器的匝数比,从而达到调整变压器二次输出电压的目的。2、在设计变压器时,人们将+5%的档位,比额定值多绕5%的匝数,则在这档运行时,变压器的变压比就不是过去的变比了,而是变比增加了5%,当系统电压...
干式
变压器
有
分接开关
吗
答:
干式
变压器无载调压
没有
分接开关
,是引出分接端子,用连接片在线圈外壁连接实现调压。有载调压有真空调压开关。
变压器分接开关
有几种
答:
两种,
变压器分接开关
从功能上分为有载调压分接开关和
无载调压分接开关
,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要...