44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器有载调压开关调节时间
请教高手,高压
有载调压变压器
可以自控频繁的
调整
电压吗?它的
调节
响应时...
答:
当电压变化达到调整要求(可以自已设定)时,
它的响应时间(即延时时间)可以从20 S到150 S可调,开关完成一次动作需要的时间大概在5 S左右
。
对
变压器有载
装置的
调压
次数是如何规定的?
答:
1.35kV变压器的每天调节次数不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,
每次调节间隔的时间不少于1分钟
。2.当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修
变压器有载
分接
开关
测试数据中总切换
时间
和过度时间有什么区别?
答:
总切换
时间
包括过度时间。过度时间是指
有载调压开关
从一个分接档位转入另一分接档位有一个过度过程,类似半分离状态。总切换时间很明显就是全部过程完成的总时间。同期是指三相开关分断与合上的同期性。
变压器有载调压
注意问题
答:
一、在变压器有载分接开关操作过程中,应遵守如下规定:
1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上
,才能进行下一档调节)。 2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。 3、两台有载调压变压器并联...
电力
变压器有载调压
实验【电力变压器有载调压技术的分析】
答:
因为机械型开关动作反应时间一般是5秒左右
,用时较久,所以传统意义上的应用了有载调压技术的变压器只能应用在稳定状态中的电压调节。2 新型的有载调压方法 正因为传统机械型开关存在着如上几种不足,所以各国都积极研究出了新型的有载调压装置,其按组成分接头的种类,可以区分为机械改进型、电子开关...
变压器调压开关调
压方法 变压器调压开关使用方法
答:
3、两台
有载调压
变压器并列时,调压操作应轮流逐级或同步进行。4、有载调压变压器与无载调压变压器并列运行时,两变压器的分接电压将尽量靠近或一致。5、
变压器有载
分接
开关
的维护,应按照制造厂家的规定进行。无制造厂规定者可参照以下规定:运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取切换开关箱中的油...
变压器
电压高怎么调
答:
一年中只能
调节
1-2次,电力系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。
有载调压变压器具有
专用的分接头切换
开关
,能够在不停电(带着负载)的情况下改变分接头位置进行调压。其调压范围较大,一般为15%以上甚至可达30%,并且可根据负荷大小的变化在一天中调节好几次,并且可进行自动调节。
变压器
怎么
调压
啊?
答:
如果高压侧的电压长期处于过高或过低的状态,导致低压侧输出电压过高或过低时,要通过
调整
分接
开关
来
调节
电压。这个长期是指十天到半个月。以10kv变400v电力
变压器
为例,使用无
载调压
分接开关,开关共分三档,Ⅰ档为10.5kv(绕组圈数最多),其变压比为26.25;Ⅱ档为10kv(额定电压),其变压比为25...
变压器
怎么调电压
答:
一般分接
开关
位于
变压器
的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,
调整
二次电压的专用开关,变压器分接开关分为
有载调压
和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时
调节
档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节...
变压器有载调压
原理是什么?
答:
有载调压就是不断开电源,让
变压器
在正常工作状态下,带负载
调节
分接开关。它的原理就是,在开关的动触头从一档尚未完全离开时,接通
过渡
电路(由过渡电阻限制两档之间的电流),以保证变压器不失电,当动触头到达另一档后,再断开过渡电路,调节就完成了。
有载调压开关
除了有过度电路外,还必须有良好的灭弧性能。 变压器存...