变压器有载分接开关密封圈
变压器
上窜油什么原因?
答:
1、可能是过载或者高、低压接线柱的螺丝松动接触不良引起发热导致窜油。2、高、低压套管受到打击受损窜油。3、套管与
变压器
体之间的密封圈老化。二、.变压器盖边缘窜油:1、变压器盖与器连接固定的螺丝过松,当变压器运行时随着温度增加导致窜油。2、密封圈老化导致窜油。三、
分接开关密封圈
老化。四、...
变压器分接开关
故障如何处理
答:
⑦分接引线长度应适宜,以使分接开关不受拉力。⑧检查分接开关与其储油柜之间阀门应开启。⑨
分接开关密封
检查。在
变压器
本体及其储油柜注油的情况下,将分接开关油室中的绝缘油抽尽,检查油室内是否有渗漏油现象,最后进行整体密封检查,包括附件和所有管道,均应无渗漏油现象。⑩清洁分接开关油室与芯...
电力
变压器
的结构?
答:
变压器
的基本结构部件是铁心和绕组,由它们组成变压器的器身。为了改善散热条件,大、中容量变压器的器身浸入盛满变压器油的封闭油箱中,各绕组与外电路的连接则经绝缘套管引出。为了使变压器安全可靠地运行,还设有储油柜、气体继电器和安全气道等附件。1.铁心 铁心既作为变压器的磁路;又作为变压器的机械骨...
真空
有载分接开关
油枕的油位上升可能有什么原因造成
答:
原因:如调正
分接开关
储油柜油位后,仍继续出现类似故障现象,应判断为油室
密封
缺陷,造成油室中油与
变压器
本体油互相渗漏。油室内放油螺栓未拧紧,亦会造成渗漏油。排除方法 分接开关揭盖寻找渗漏点,如无渗漏油,则应吊出芯体,抽尽油室中绝缘油,在变压器本体油压下观察绝缘护筒内壁、分接引线螺栓...
变压器
漏油怎么办?
答:
变压器
的渗漏大致可分为密封渗漏和焊接渗漏。处理密封渗漏,主要是改善密封质量,如对于套管、油标、散热器阀门、大盖、
有载开关
等含密封件处,若紧固螺丝无效,可更换
密封圈
或重新上胶密封;处理焊接渗漏,可采取补焊办法进行。无论在处理哪种渗漏油的过程中,均应禁止采用厚料法或绑扎法。2.2.1 密封...
电力
变压器
的结构?
答:
3、油枕:调节油箱油量,防止
变压器
油过速氧化,上部有加油孔。4、防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。5、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。6、
分接开关
:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。7、...
造成试验
变压器
渗油漏油的原因是什么?
答:
常见
变压器
漏油原因:(1)
密封圈
问题,变压器会渗漏很多时候都是由于密封性能不好造成的,体现在设计上一方面是使用的密封器件质量低劣。一般情况下,变压器的各部件间连接部位都是用
密封胶圈
进行密封的,如果其还在保质期内或者说性能良好,那么一般情况下发生渗漏的可能性不大,然而很多时候它们的工作状态是...
电力
变压器
的
分接开关
如何调?
答:
先停掉
变压器
所有负载,断开跌落保险
开关
还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话最好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的电感储电,高压设备操作,需有一电工监护,调整时尽量别去接触线端,虽然已经不带电了。调整好后再次检查现场有无留下工具...
油浸式
变压器
都有哪些结构
答:
变压器
主要由铁芯、绕组、油箱、油枕、绝缘套管、
分接开关
和气体继电器等组成。1.铁芯 铁芯是变压器的磁路部分。运行时要产生磁滞损耗和涡流损耗而发热。为降低发热损耗和减小体积和重量,铁芯采用小于0.35mm导磁系数高的冷轧晶粒取向硅钢片构成。依照绕组在铁芯中的布置方式,有铁芯式和铁壳式之分。在大...
矿用隔爆
开关
的
密封圈
怎么使用
答:
馈电
开关
由一台真空断路器本体和具有盖子的隔爆外壳组成。馈电开关的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖,壳盖与壳身采用转盖止口结构。外壳上部附有连接电缆的隔爆型接线箱,引入装置以压紧螺母或压紧法兰盘使橡胶
密封圈
压紧电缆以达到隔爆要求。外壳的右侧有断路器的操作手柄,用以手动分断和闭合...