变压器分接开关故障如何处理

如题所述

分接开关是调整电力变压器线圈电压的装置,它用于变换一次或二次绕组的分接,改变其有效匝数,进行分级调压。它分为无载调压分接开关和有载调压分接开关。前者用于停电后手动操作,后者用于带电情况下电动操作。

(1)有载分接开关检修

①检查分接开关各部件,包括切换开关或选择开关、分接选择器、转换选择器等无损坏与变形。

②检查分接开关各绝缘件,应无开裂、爬电及受潮现象。

③检查分接开关各部位紧固件应良好紧固。

④检查分接开关的触头及其连线应完整无损、接触良好、连接牢固,必要时测量接触电阻及触头的接触压力、行程。检查铜编织线应无断股现象。

⑤检查过渡电阻有无断裂、松脱现象,并测量过渡电阻值,其值应符合要求。

⑥检查分接开关引线各部位绝缘距离。

⑦分接引线长度应适宜,以使分接开关不受拉力。

⑧检查分接开关与其储油柜之间阀门应开启。

⑨分接开关密封检查。在变压器本体及其储油柜注油的情况下,将分接开关油室中的绝缘油抽尽,检查油室内是否有渗漏油现象,最后进行整体密封检查,包括附件和所有管道,均应无渗漏油现象。

⑩清洁分接开关油室与芯体,注入符合标准的绝缘油,储油柜油位应与环境温度相适应。

?在变压器抽真空时,应将分接开关油室与变压器本体联通,分接开关作真空注油时,必须将变压器本体与分接开关油室同时抽真空。

?检查电动机构,包括驱动机构、电动机传动齿轮、控制机构等应固定牢固,操作灵活,连接位置正确,无卡塞现象。转动部分应该注入符合制造厂规定的润滑脂。刹车皮上无油迹,刹车可靠。电动机构箱内清洁,无脏污,密封性能符合防潮、防尘、防小动物的要求。

?分接开关和电动机构的联结必须做联结校验。切换开关动作切换瞬间到电动机构动作结束之间的圈数,要求两个旋转方向的动作圈数符合产品说明书要求。联结校验合格后,必须先手摇操作一个循环,然后电动操作。

?检查分解开关本体工作位置和电动机构指示位置应一致。

?油流控制继电器或气体继电器动作的油流速度应符合制造厂要求,并应校验合格。其跳闸触点应接变压器跳闸回路。

?手摇操作检查。手摇操作一个循环,检查传动机构是否灵活,电动机构箱中的连锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确;极限位置的机械制动及手摇与电动闭锁是否可靠;水平轴与垂直轴安装是否正确;检查分接开关和电动机构联结的正确性;正向操作和反向操作时,两者转动角度与手摇转动圈数是否符合产品说明书要求,电动机构和分解开关每个分接变换位置及分接变换指示灯的显示是否一致,计数器动作是否正确。

?电动操作检查。先将分接开关手摇操作置于中间分接位置,接入操作电源,然后进行电动操作,判别电源相序及电动机构转向。若电动机构转向与分接开关规定的转向不相符合,应及时纠正,然后逐级分接变换一个循环,检查启动按钮、紧急停车按钮、电气极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作均应准确可靠。每个分接变换的远方位置指示、电动机构分接位置显示与分接开关分接位置指示均应一致,动作计数器动作正确。

(2)无载分接开关的检修

①格套在分接开关外面的纸绝缘套筒向上移动,检查分接开关的全部零部件、引线的绝缘及焊接是否良好牢靠,接头是否有过热现象,问题不太严重时,可直接处理,若在设备上直接处理不便,可拆下处理或予以更换。

②用手按压或借助工具检查分接开关触环与接触柱之间的压力。其压力一般应满足245.166~490.333千帕的标准,而且应该使其在任何一个切换位置都有良好的接触。在检修时,重点检查经常处于运行中的切换位置,看其是否有过热现象,金属表面有否烧伤或变色。由于过热现象大部分是分接开关的压力弹簧长时间运行,使之弹力下降造成的,如果只是一只分头位置有此现象,则可根据运行条件改用其他分头运行或将工作分头临时焊死成为固定连接,待备品找到后,再进行更换,恢复运行。

③检查分接开关整体是否固定得牢靠,它的机械操动装置是否灵活,操动杆轴销、开口销等是否齐全牢靠。

④用测量小电阻电桥,测试检查每一个切换位置的接触电阻,一般应满足小于500μΩ的技术规定,如发现某位置不符合标准时,必须查明原因,采取措施。

完成上述检查、处理了缺陷和必要的测试后,分接开关就可以放在预定的工作位置,不再切换,并做好此位置的试验记录。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-21
看是什么故障
分接开关绝缘性能、开关触头弹簧压力不足、开关接触不良,经不起短路电流的冲击而发生故障、倒分接开关时由于分接头位置切换错误等
在有载分接开关试验项目中,综合规程规定对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性这几个技术参数有着严格的要求,也是该试验测量的重点。变压器有载开关测试仪是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。
在有载分接开关动作一万次左右就会进行全面的检查,如检查有无触头烧损、连接情况。测量过渡电阻阻值不超过铭牌误差的±10%。过渡时间要求:CM型35~50ms、CV型55~65ms,如果过度时间太长则燃弧时间过长,时间太短触头弹跳严重,这两种情况都会引起触头严重烧损。三相同期性时间不大于5ms。测试过渡波形是检验切换过渡过程是否正确的重要手段,用变压器有载分接开关测试仪能方便的测出过渡波形,并可直接显示出任意时刻的波形时间和电阻值。