44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器有载分接开关瓦斯有气
变压器瓦斯
继电器老是
有气体
怎么回事?
答:
1. 变压器内局部过热,将油裂解为甲烷等气体集聚在气体继电器内导致其中油位下降
。2. 变压器油箱内有在注油时候没有完全排干净的空气,其由于振动或其他原因进入气体继电器,导致油位下降。3. 波纹片设计裕量不足,或温度剧烈变化,波纹片无法及时的发生变形维持油位的稳定,导致油位下降(这时候气体继电...
有载分接开关
测试仪要怎么维护?
答:
(2)有载分接开关测试仪瓦斯保护,重瓦斯进跳闸,轻瓦斯信号,这与变压器本体的气体保护要求是一致的
,我们通常把主体的气体继电器称为“大气体”,有载分接开关测试仪的气体继电器称为“小气体”,气体继电器应安装在容易安全释放气体的位置,安装新的有载分接开关气体继电器后,操作人员应在必要时及时...
有载分接开关
在线滤油机产品优势
答:
DZX
有载分接开关
在线滤油机具有多种显著优势,使其在
变压器
维护中表现出色:整体式油路设计: 采用数控成型的精密油路,结构紧凑,无管道连接,主密封双保险,连接变压器直接且安全。双级过滤技术: 分为1μm滤芯去除金属微粒和高性能吸附材料除去水分与有机酸,确保油质耐压。全数字化控制: 嵌入式专用控...
大型电力
变压器有载开关
轻
瓦斯
报警什么原因
答:
一般情况下,变压器轻瓦斯报警的原因有,
1是因加油或冷却系统不严密使空气进入变压器
;2是因温度下降或本体漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;3是变压器存在潜伏性故障产生少量气体;4是气体继电器或二次回路故障;5是生穿越性故障短路。常见的处理方法是,
1是解除音响信号
,同时检查变压器的油温、油...
变压器
中的压力释放,调压
瓦斯
及
气体
继电器的作用分别什么?
答:
瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的
。在瓦斯保护继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于...
变压器
安全运行常识
答:
有载分接开关
在
变压器
带负荷状态下,可 手动或电动改变分接头位置进行调压。 (4) 投入两绕组变压器时,应先合电源侧,后合负荷侧;切除相反。 (5) 投入三绕组升压变压器,先合低压侧,后合中压侧,再合高压侧;切除相反。(6) 投入三绕组降压变压器,先合高压侧,后合中压侧,再合低压侧;切除相反。 说明:对(9)、...
什么是
变压器瓦斯
保护
答:
4.
瓦斯
保护装置动作后,应立即进行详细的检查和分析,以准确判断并采取相应处理措施。动作信号出现时,应对
变压器
进行检查,以确定动作原因。5. 如果瓦斯继电器内
有气体
,应记录气体量,观察气体颜色和是否可燃,并取气样和油样进行色谱分析,以判定故障性质。6. 若气体无色、无味且不可燃,色谱分析结果...
变压器
本体
有载分接开关
的重
瓦斯
保护应投什么
答:
自动控制也有自动保护的功能,
变压器
本体
有载分接开关
的重
瓦斯
保护应投自动控制。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
为什么
变压器
匝间短路
有载开关
重
瓦斯
跳闸
答:
1、这一起匝间短路事故,是发生在
变压器
的调压段。而且很可能是在调压过程中发生的。2、这样,首先短路电流,通过了分接开关的触头。引起
有载分接开关
的密封筒里压力的突然增加,产生油流涌动,造成分接开关的重
瓦斯
动作。你在解剖分接开关时,应该可以发现触头上有发黑的痕迹。当然,也许很轻微,发现...
什么是
变压器瓦斯
保护
答:
瓦斯
保护是
变压器
的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、
分接开关
接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器有载开关重瓦斯动作
变压器瓦斯继电器工作原理
变压器瓦斯放气图
变压器瓦斯继电器图片
变压器瓦斯产气的原因
有载开关重瓦斯故障处理
变压器瓦斯保护原理
变压器重瓦斯动作后如何处理
变压器轻瓦斯报警原因