44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器油耐压多少合格
10KV级
变压器
用
油耐压
试验最低值为
多少
?
答:
30KV
。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
变压器油
每厘米
耐压多少
答:
变压器油耐压是2.5毫米承受35000v的电压
,每厘米耐压是140000v的电压。根据GB2536 的规定 依据GB507 的试验方法测定,2.5mm铜电极试验间距的击穿电压为不小于35kV。35kV/2.5mm是最低标准,一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
变压器油耐压
试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,
按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
高压发生器中的
变压器油耐压
要达到
答:
4. 油击穿电压试验:进行5次测试并取平均值。5.
耐压
试验:要求施加工频电压30KV,持续1分钟。6. 试验周期:每年一次。二:电力电缆试验内容 1. 绝缘电阻测量:在直流耐压试验前,使用2500V摇表测量相间绝缘。2. 工频电压试验:试验电压28KV,每升10KV记录一次,升至28KV后加压15分钟,不击穿,泄漏电...
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
35kV变压器,运行中的
变压器油
的
耐压
试验标准是
多少
?勺
答:
根据《运行中
变压器油
质量标准GB/T7595-2000》的规定额定电压35kV及以下油浸变压器投运前要求≥35kV,运行中要求≥30kV。
45号
变压器油耐压多少
答:
不小于35kV。根据GB2536中的规定
变压器油耐压
(间距2.5mm交货时)不小于35kV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
变压器油耐压
答:
如果说真的是20kV,那是偏低了。当然也不会马上出问题,但这一个隐患。1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。3、找一个时间(不用
变压器
,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般...
油式
变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
测
耐压
值应该是电压逐渐增加直至击穿为止。根本不是固定值,10KV的
变压器
打压35KV以上算
合格
。要是耐压值是固定值的话你还测试干嘛。 油化验baby | 发布于2012-10-23 举报| 评论 0 0 这个和变压器的电压等级有关,一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0...
35000千伏
变压器油
的
耐压
等级是
多少
答:
新的
变压器油
,最低是35kV/2.5mm。但一般变压器制造厂,会控制在40kV以上。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
25号变压器油的耐压
未使用的变压器油耐压下降了
10千伏变压器油耐压多少合格
25号变压器油耐压标准是多少
35kv新变压器油耐压多少
6kv变压器油的耐压标准
220千伏变压器绝缘油耐压
油变耐压打多少
油耐压试验标准