我们厂变压器是S9-8000 35/10KV,运行中检测耐压为20KV,请问能继续运行吗?
是变压器油检测耐压为20KV,谢谢了。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-04
如果说真的是20kV,那是偏低了。当然也不会马上出问题,但这一个隐患。
1、你再检测一次,一定要把油杯洗干净,多冲冲,尽量保证油样采集是正确的。
2、的确,几次的平均值,就是20kV。那你可以进一步去做色谱分析。
3、找一个时间(不用变压器,或负荷很少,又不太重要的负荷)。进行滤油处理。一般情况下(如色谱正常)。过滤后都能达到35kV以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YDGY3YDVR.html
其他回答
第1个回答 2010-06-25
耐压为20KV,低过标准太多,肯定不能继续运行。
第2个回答 2010-06-25
耐压通不过说明绝缘油强度有问题。
在这种情况下 应该取油样做溶解气体色谱分析试验
进一步看油中是否有绝缘老化特征气体出现
如果油中溶解气体的试验异常
往往需要停役后做进一步检查
相似回答
大家正在搜
相关问题
变压器油每厘米耐压多少
为什么进行变压器油耐压试验
10KV级变压器用油耐压试验最低值为多少?
变压器油耐压试验各耐压等级GB标准?
35kv变压器油耐压规范要求是多少
变压器油耐压实验详细简介。
变压器油耐压试验