10KV级变压器用油耐压试验最低值为多少?

我单位现有一台S11-4000/10变压器,需要加变压器油,请问该油做耐压试验时,最低值应为多少?并能否告知标准出处?谢谢!

30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。

10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。 不包含:电机二次设备及回路调试和母线及高压电缆的调试,这些需单独计取调试费的。 避雷器和电容器属于变压器的常规保护装置包含在电力变压器的系统调试中。

扩展资料

一般在试验过程中所倒入被测试的变压器油超过测试仪中电极 1cm-1. 5cm 即可, 如少加则测量的数据会有误差, 如多加当试验过程中变压器油有可能会发生溅射!

当试验数据中出现于其他数据明显的误差时, 因从新取得新的样本进行从新测试, 可能由于双极在运行时出现故障导致带磁性的转轴无法转动, 而此时当由于油中 C 元素被碳化而导致油中出现少量碳末, 因此会导致试验的出现误差.

参考资料来源:百度百科-绝缘油耐压试验

参考资料来源:百度百科—油浸式变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
  5KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。  
  变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
第2个回答  推荐于2017-09-29
根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-22
1000 ml 标准量杯 球形均匀电极 2。5mm U ≥ 25 KV