44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压打多少
十千伏
变压器
交流
耐压
试验电压是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10KV
或6KV
变压器
做
耐压
试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器
做
耐压
试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
10Kv变压器
的工频
耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV工频耐压35/30KV
35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
10kV变压器
交流
耐压
试验电压是
多少
?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
用
10KV变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的
多少
倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
10KV
级
变压器
用油
耐压
试验最低值为
多少
?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
10kv
干式电力
变压器
的电气试验时工频
耐压打多少
?
答:
10KV
高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂涂覆以防潮防锈,有效降低...
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
1、
变压器
交流
耐压
电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子:
10kV
油浸式变压器 交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。1
10kV
油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压...
10KV
美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做耐压试验,
耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性试验
10KV
侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
额定电压为
10KV
的
变压器
,电缆做
耐压
试验时,直流耐压电压最高达到
多少
...
答:
GB50150规定:18.0.4规定,纸绝缘的为40KV。橡塑绝缘电缆电压按4U计算,也是40kV。不过一般打交流,对
10kV
也可以打直流来代替。打交流是2.5U。不知道63kV从何而来?有6/10kV、8.7/10kV两种电缆, 6/10
耐压
25kv,8.7/10耐压37kv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器交流耐压试验标准
10kv交流耐压打多少合适
10kv变压器交流耐压值
10kv电力变压器耐压
10kv变压器交流耐压打多少
油浸式变压器耐压打多少
10kv变压器耐压试验打多少v
10kv变压器低压侧电压是多少
10kv变压器耐压试验电压