44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压打多少
10000伏
变压器
出厂
耐压打多少
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。
10kV
侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型
打耐压
)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
工厂
变压器
一次侧进线为
10KV
,所用绝缘胶垫的
耐压
要求是
多少
伏?
答:
据我所知,我国没有绝缘胶垫的统一的
耐压
试验标准,在《电业安全工作规程》附录上,有绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、橡胶绝缘靴等9种绝缘工器具的耐压标准,但独独没有绝缘胶垫的耐压试验标准;绝缘胶垫属于辅助绝缘材料,光有它是不行的,如果接触带电的部位,还需要全绝缘的主绝缘材料,如绝缘拉杆等;...
一般给
变压器打耐压
时电压都达到
多少
伏
答:
电力设备工频(50HZ)
耐压
,历时一分钟 额定电压:0.4KV 3KV 6KV
10KV
35KV 试验耐压:2KV 15KV 21KV 30KV 72KV
三倍频打感应
耐压
,
10KV
420,35KV271,6KV500,那20KV
打多少
怎么算,求解
答:
三倍频打感应
耐压
,
10KV
420,35KV271,6KV500,那20KV
打多少
怎么算,求解 主要看做什么设备的感应耐压,一般都是打2倍左右的电压.产品概述
变压器
和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要...
10kv
电缆
耐压
试验标准是
多少
?
答:
系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。35kV电缆变频串联谐振3km,
10kV
电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性交流
耐压
试验和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力
变压器
、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。
变压器
交流
耐压
试验标准?
答:
变压器
交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
10kv
35KV
变压器耐压
试验时泄漏电流值设
多少
?电流达到多少会击穿?
答:
过电流保护值按工频试验
变压器
额定电流的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
变压器
的
耐压
试验电压与什么有关系
答:
因此,你在海拔1000m以下制造的干变,拿到超过1000m, 但在4000m及以下的地区使用,你必须提高工频
耐压
试验电压。也就是乘上一个系数K。K=1/(1.1-H/10000) 其中:H为海拔高度,单位m。比如:一台
10kV
的干变,你在1000m以下是打35kV的工频耐压。但产品是高原型,要用在4000m。那么:K=1/(1....
10KV
开关柜工频
耐压
试验
多少
合适?
答:
工频
耐压
试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。试验方法分析 在选择
10kV
高压开关柜交接试验的操作方式时,一般选择逐个试验开关柜的操作方式...
10kV
配电
变压器
高压侧的避雷器能承受多大电压
答:
能承受17
KV
电压,做实验时必需拆除,如果不拆除,1是可能的你的试验箱跳闸,2是可能泄漏电流过大 请推荐为最佳答案
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压几v
10千伏电缆耐压试验
油变耐压打多少
10kv变压器直流耐压电压打多少