44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器直流耐压电压打多少
...为
10KV
的
变压器
,电缆做耐压试验时,
直流耐压电压
最高达到
多少
?安徽合 ...
答:
GB50150规定:18.0.4规定,纸绝缘的为40KV。橡塑绝缘电缆
电压
按4U计算,也是40kV。不过一般打交流,对
10kV
也可以
打直流
来代替。打交流是2.5U。不知道63kV从何而来?有6/10kV、8.7/10kV两种电缆, 6/10
耐压
25kv,8.7/10耐压37kv
10千伏变压器
和10千伏电机
直流耐压
试验升到
多少
伏
答:
额定
电压
*√3=最大电压。
10KV
线路最大电压为17.32KV。考虑到+10%允许误差,
直流耐压
最少30KV。
10kv
发电机的
耐压
实验是
多少
?
答:
10kV发电机的耐压实验是11KV
。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
变压器
高压试验
电压
是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv电力
电缆交流
耐压
试验标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
10kv电力
电缆交流
耐压
试验标准
答:
变压器
、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中常见的一次电气设备。中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备
耐压
的试验规程要求,相应的交/
直流耐
试验设备既要满足高
电压
、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振...
变压器耐压
试验标准
答:
法律分析:变压器交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力
变压器直流
泄漏试验电压...
我想知道35KV/
10KV
电缆作
耐压
实验要
打多少
压为标准|??谢谢
答:
我想知道35KV/
10KV
电缆作
耐压
实验要
打多少
压为标准|??出厂试验:(1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min,(2)
10kV
电缆:30.5kV/5min2.安装后试验:(1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统
电压
/24h(2)10kV电缆:交流有两种,系统线电压施加于电缆导体与屏蔽间/5min和系统电压/24h
直流
...
10kv
高压柜交流
耐压
试验带避雷器一起做,试验
电压
是
多少
答:
不低于1000V。工频耐压试验其试验
电压
为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
直流耐压
试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—...
变压器耐压
试验
答:
变压器交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当
变压器电压
等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力
变压器直流
泄漏试验电压标准:绕组...