10kv变压器耐压试验电压
十千伏
变压器
交流
耐压试验电压
是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kV变压器
交流
耐压试验电压
是多少?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
10KV
或6KV
变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,
试验电压
应为多少?
答:
变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(
高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
用
10KV变压器
做工频
耐压试验
,
试验电压
为额定电压的多少倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
南网规范
10KV变压器
低压侧
耐压
是多少伏?
答:
按国家标准,
预防性试验交流耐压2.5Kv
,大修更换绕组后为3Kv。
10kv
发电机的
耐压
实验是多少?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定
电压
。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
10KV
美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做
耐压试验
,耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的
电压试验
,预防性
试验10KV
侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压试验
,应该给多少
电压
?有没有该...
答:
根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-91 的规定,10KV油浸
变压器
交流工频
耐压试验
标准为:出厂35kV,交接30kV;10KV并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV,交接30kV;
10KV电压
互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;10KV断路器交流工频耐压试验标准为: 出厂30kV,交接2...
10KV变压器
做工频
耐压试验
,
试验电压
为额定电压的多少倍?
答:
工频
耐压
,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。
10kV
侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
电气预防性
试验
规程如何规定
10KV变压器
,断路器,互感器的预防周期的?试...
答:
交接时,大修后,必要时。
10KV
油浸式
变压器耐压
为28KV,干式为24KV;断路器为42KV;互感器为33KV。