44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压试验电压
油浸
变压器
的绝缘
耐压
值为多少?
答:
1、新的
10kV
油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7油浸式电力
变压器
直流泄漏
试验电压
标准绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500直流试验电压(kV)10204060注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按
10kV
级标准;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条绕组连同套管的交流
耐压试验
,应符合下列规定:一、容量...
10KV
开关柜交流
耐压试验
标准
电压
是多少
答:
相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流
耐压试验电压
一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。新版国标《电气设备交接试验标准...
10KV
开关柜交流
耐压试验
标准
电压
是多少
答:
根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。 不包含...
我想知道35KV/
10KV
电缆作
耐压
实验要打多少压为标准|??谢谢
答:
我想知道35KV/
10KV
电缆作
耐压
实验要打多少压为标准|??出厂
试验
:(1)35kV电缆有两种:65kV/30min和91kV/5min,(2)
10kV
电缆:30.5kV/5min2.安装后试验:(1)35kV电缆有两种:52kV/60min和系统
电压
/24h(2)10kV电缆:交流有两种,系统线电压施加于电缆导体与屏蔽间/5min和系统电压/24h直流...
10kv
干式电力
变压器
的电气
试验
时工频
耐压
打多少?
答:
35KV 高压70KV 低压3KV
10KV
高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的 铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯...
10KV电压
互感器
耐压试验
标准做法?
答:
不要看厂家的,因为
耐压试验
有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。
电压
互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,
10KV
的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
10KV电压
互感器
耐压试验
标准做法?
答:
不要看厂家的,因为
耐压试验
接线应该怎样接呢 电缆交流耐压试验一般用调频串联谐振装置
试验变压器
的接线如下:试验变压器一般有5个接线柱,输入的两个接线柱接试验变压器操作箱的输出0-200V或者接0-400V的接线柱,试验变压器的仪表端接试验变压器操作箱的仪表接线柱,试验变压器的高压尾接地。高压端接高压电缆...