44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压标准
十千伏
变压器
交流
耐压
试验电压是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:
按户内要求为28kV,按户外要求是35kV
。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
1、变压器交流耐压电压值标准有明确规定,
举几个常用电压作为例子:10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV
,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器...
10kV变压器
交流
耐压
试验电压是多少?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
用
10KV变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的多少倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
10KV
级
变压器
用油
耐压
试验最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:
35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV
。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
10Kv变压器
的工频
耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV
工频
耐压
42KV 35KV工频耐压95KV 1
10KV
工频耐压185KV 220KV工频耐压395KV 是出厂试验时的耐压值 10KV工频耐压35/30KV 35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压
试验,应该给多少电压?有没有该...
答:
10KV
支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式
变压器
交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低
耐压标准
,作为总体耐压试验标准;如果开关...
南网
规范10KV变压器
低压侧
耐压
是多少伏?
答:
按国家
标准
,预防性试验交流
耐压
2.5Kv,大修更换绕组后为3Kv。
绝缘合格的
10KV变压器
油击穿电压是多少?
答:
变压器绝缘合格只说明变压器一次对地,二次对地和一次及二次对地绝缘良好。
10kv变压器
现在很多都是变压器为10kv的,而且变压器一次侧的电压也就是10kv,二次侧很多都是400v的。而新的变压器油一般
耐压
在4.5w(45kv)就可以。要是使用过一段时间后变压器油能耐压达到3.5w(35kv)就可以。
额定电压为
10KV
的
变压器
,电缆做
耐压
试验时,直流耐压电压最高达到多少...
答:
GB50150规定:18.0.4规定,纸绝缘的为40KV。橡塑绝缘电缆电压按4U计算,也是40kV。不过一般打交流,对
10kV
也可以打直流来代替。打交流是2.5U。不知道63kV从何而来?有6/10kV、8.7/10kV两种电缆, 6/10
耐压
25kv,8.7/10耐压37kv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电力变压器耐压
电气间隙的国家标准表
10kv变压器交流耐压值
10千伏变压器油耐压多少合格
10kv干式电抗器耐压标准
10kv变压器打多少耐压
10kv高压电机交流耐压打多少
10kv干式电抗器耐压试验多少
电气间隙和电压对照表