郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压试验
,应该给
多少
电压?有没有该...
答:
10KV干式电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接30kV
;10KV纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接30kV;10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV...
10kv
电缆
耐压试验
标准是
多少
?
答:
35kV电缆变频串联谐振3km,
10kV
电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性交流
耐压试验
和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、互感器、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过电压能力及容性负载的 交流耐压试验。二、设备组合 被试品对象:
电抗器
67.5kVA/27kV四节 激励...
10KV
或6KV变压器做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器做
耐压试验
(高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
10KV
电缆
耐压试验
电压是
多少
,时间是多长?
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv 6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。1、耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线...
10kv
变压器!工频
耐压试验
的泄流大概有多大?
答:
有大有小,各个厂的不同,主要跟变压器大小,绝缘距离和干燥情况有关。我们厂630k以下,高压工频泄露电流在15A以下,
10
00k以上20A,3150估计都有30A了。低压泄露电流一般都很小3A以下。干变的高压泄露电流更小了2A左右,低压更小了1A以下
10kv电力
电缆交流
耐压试验
标准
答:
中试控股根据220V以及以下变电站一次电气设备
耐压
的
试验
规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(控制台)、激励变压器、
电抗器
、电容分压器组成了主设备,中试控股在电容分压...
10Kv
开关柜能用直流
耐压
设备打断路器断口耐压吗
答:
10kV 电压互感器交流工频
耐压试验
标准为:出厂30kV 交接27kV;10kV 断路器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;10kV 电流互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 干式电抗器
交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接30kV;10kV 纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为:出厂...
如何做配电柜的交流
耐压试验
答:
此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到
试验
值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
10kv电力
电缆交流
耐压试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
10KV
级变压器用油
耐压试验
最低值为
多少
?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。 不包含...