44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压打多少
10KV
美式箱变,高压和
变压器
连在一起,怎么做耐压试验,
耐压打多少
答:
该美式箱变里面高压室设有负荷开关。可断开该开关并断开低压侧总开关后对该
变压器
分别高对低及地,低对地作相应的电压试验,预防性试验
10KV
侧可以施加额定相电压的4倍(10.5*4/1.732=24.2kv),约24-25kv,交接式(新变压器)试验可通入28kv工频电压,时间t=60s,低压侧可以不分新旧2kv时间1分钟...
10kv
干式电力
变压器
的电气试验时工频
耐压打多少
?
答:
35KV 高压70KV 低压3KV
10KV
高压35KV 低压3KV 6KV 高压20KV 低压3KV 如果高原的产品,平原打(即海拔1000以下)还要校正,持续一分钟。干式电力
变压器
:干式电力变压器的铁芯采用高导磁优质晶粒取向冷扎硅钢片,45°全斜步进接缝,铁芯采用特殊的方管拉板结构,芯柱采用绝缘带绑扎,铁芯表面采用特殊树脂...
10KV
电机打交流
耐压
需要多大
变压器
容量!急
答:
不正常,
10KV
的
变压器打
到3万坚持1min就行了,吸收比一般大于1.3,与电流关系不太大,这个电流是变压器容量吸收的电流,变压器越大,打压时的电流越大,如果是50A肯定有问题。电机(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧...
10kv
发电机的
耐压
实验是
多少
?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
...
10KV
,35KV
变压器
交接(大修)
耐压
电压分别是
多少
?
答:
6KV,
10KV
,35KV电缆交接(大修)试验电压分别是
多少
? 另外6KV,10KV,35KV
变压器
交接(大修)
耐压
电压分别是多少?交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为...
1
10kv变压器
出厂
耐压
值
答:
油浸式
变压器
交流
耐压
值为160kV;1、变压器交流耐压电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子:
10kV
油浸式变压器交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV; 35kV油浸式变压器交流耐压值为68kV,干式变压器为60
干式
变压器
的交流
耐压
值是
多少
?
答:
10KV
的是24KV,6KV的是17KV,这是指交接试验。
油式
变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
为您推荐: 变压器交流耐压试验图 变压器耐压试验方法
10kv变压器耐压打多少
变压器试验顺序 变压器变比标准 变压器局放 油耐压标准 电力变压器直流耐压 变压器耐压试验标准 变压器的工作原理 其他类似问题2011-11-15 10KV级变压器用油耐压试验最低值为多少? 4 2015-06-23 在判断变压器故障时,交流耐压...
绝缘合格的
10KV变压器
油击穿电压是
多少
?
答:
变压器绝缘合格只说明变压器一次对地,二次对地和一次及二次对地绝缘良好。
10kv变压器
现在很多都是变压器为10kv的,而且变压器一次侧的电压也就是10kv,二次侧很多都是400v的。而新的变压器油一般
耐压
在4.5w(45kv)就可以。要是使用过一段时间后变压器油能耐压达到3.5w(35kv)就可以。
南网规范
10kv变压器
低压侧
耐压
是
多少
伏
答:
南网规范
10kv变压器
低压侧
耐压
是
多少
伏 我来答 1个回答 #热议# 为什么现在情景喜剧越来越少了?欢乐的小电工 2021-01-15 · TA获得超过118个赞 知道小有建树答主 回答量:428 采纳率:62% 帮助的人:18.6万 我也去答题访问个人页 展开全部 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电容器交流耐压打多少
变压器外施耐压试验电压要求
10kv干式变压器耐压打多少
10kv变压器交流耐压打多少
变压器打耐压的标准
10kv母线交流耐压打多少
对于10kv变压器击穿电压
10kv真空接触器交流耐压多少
10kv电力电子变压器耐压标准