44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器交流耐压打多少
十千伏
变压器交流耐压
试验电压是
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为
28kV
,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV
,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV...
10kV变压器交流耐压
试验电压是
多少
?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
10KV
或6KV
变压器
做
耐压
试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器
做
耐压
试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
南网规范
10KV变压器
低压侧
耐压
是
多少
伏?
答:
按国家标准,
预防性试验交流耐压2.5Kv
,大修更换绕组后为3Kv。
10千伏
1250kVA
变压器耐压
升到2万2千伏,电流1.8A正常吗?
答:
10kv交流耐压
试验要到3.5万伏,2.2万伏出现泄漏电流说明绝缘不是很好,如果电压能继续升高还是要升到额定试验电压,并坚持5分钟以上,如果电流不变化那基本不影响送电,但后续需要进一步检测,如果电压升不上去或者电流继续变化则说明
变压器
绝缘已破坏。
1
10kv变压器
出厂
耐压
值
答:
油浸式变压器交流耐压值为160kV;1、变压器交流耐压电压值标准有明确规定,举几个常用电压作为例子: 10kV油浸式变压器交流耐压值为
28kV
,干式变压器为24kV; 35kV油浸式变压器交流耐压值为68kV,干式变压器为60
10kv
发电机的
耐压
实验是
多少
?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在试验中施加一个11KV的直流或
交流
电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
干式
变压器
的
交流耐压
值是
多少
?
答:
10KV
的是24KV,6KV的是17KV,这是指交接试验。
郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压
试验,应该给
多少
电压?有没有该...
答:
10KV干式变压器交流工频耐压试验标准为:
出厂28kV
,交接24kV;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体...