44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器交流耐压打多少
10KV
电压互感器
耐压
试验标准做法?
答:
不要看厂家的,因为
耐压
试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。通常6KV的耐压做28KV,
10KV
的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。
变压器交流耐压
试验中,,高压和低压的给入电压标准是
多少
,
答:
变压器耐压
测试,大都是3750V 3秒,以前在公司有时候是4200V,
变压器交流耐压
试验标准
答:
当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力
变压器
直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。
交流耐压
试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验...
变压器耐压
试验
答:
变压器交流耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
10kv
聚氯乙烯电缆,3X400平方毫米、1000米(铜芯),做
交流耐压
试验,需要...
答:
通常说的
10KV
电缆有两种一种是指的8.7/10KV,还一种是6/10KV的电缆,这两种电缆它的
交流耐压
试验是不一样的。8.7/10KV电缆交流耐压试验是3.5*8.7=30.5KV 5分钟电缆不发击穿,6/10KV电缆则只需要3.5*6=21KV 5分钟电缆不击穿即可。变压器选用150KVA的
交流变压器
就可以了 ...
10kV
电缆 3*500
交流耐压
试验时
变压器
容量如何选择?
答:
10kV
电缆 3*500
交流耐压
试验时
变压器
容量选50瓦足够了。
10KV变压器
该做
交流耐压
试验吗
答:
工频
交流耐压
试验属破坏性试验,不宜多作,但它又是检验设备绝缘状况最基本的方法,在关键的时候必须要作;所以规程规定,
10kV
配电
变压器
一般在新投时、大修后、有问题需要试验时进行,平时的预防性试验可以不进行工频交流耐压试验。
交流耐压
试验
变压器
的配置表
答:
主变等 22kV Ⅹ 4台 便携式 三、GIS和SF6开关
交流耐压
试验 型 号 可满足的试验项目 电抗器配置 备 注 DFVF3000-250/200 1、1
10kV
GIS的交流耐压试验2、35kV(300mm)电缆 1KM3、
10kV
(300mm)电 缆 3KM4、220kV以下
变压器
工频耐压 5、110kV互感器交流耐压 40kV Ⅹ 5台 ...
变压器
外施
耐压
试验问题
答:
外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及
变压器
本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。
耐压
试验是用工频试验变压器来加一定的
交流
高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,
10kV
的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。
10KV
开关柜工频
耐压
试验
多少
合适?
答:
工频
耐压
试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。试验方法分析 在选择
10kV
高压开关柜交接试验的操作方式时,一般选择逐个试验开关柜的操作方式...