你能告诉我你的试验标准是参照的什么国家标准么,或者标准的名字?
如果电缆比较短可以选小容量的试验变压器,但是如果电缆比较长比如5000M所就应该选容量更大的变压器。我想知道这个计算试验变压器容量的方法。
标准你可以参考GB/T12706-2008《额定电压1-35KV挤包绝缘电力电缆》。
计算方法我也不知道,但我知道,就电缆制造企业来说这么大的变压器足够了 还有你的电缆是验收时做的试验,还是运行过程中的例行检验?
哦。但是对于7000M或者更长的距离这150KVA还是不行的。比如30KM的就要用到串联谐振耐压试验,这样需要计算容量如果会计算就可以选择带多大的设备,这样方便。如果不会计算。那30KM的电缆就不知道该用多大容量的试验变压器。
追答你可以做直流耐压试验就可以了啊。大距离的电缆交流耐压试验确实如你所说,但用直流做耐压试验则可以解决
追问现在新规定已经没直流耐压这个项目了。
追答哦,这样啊,应该不会吧?你说的新规定是指什么,GB 50217-2007《电缆工程用电缆设计规范》?
你们一般见过的都是多少的呀?
重点是怎么计算。
我们现在最大库存,YJV22-3*240的 10KV 因为高压是电压比较高,电流比较小,所以没有那么大的
一般是 0.6/1KV的 是耐压3.5KV 5分钟未击穿 10KV的是经过35KV 5分钟未击穿
其他的不了解的