44问答网
所有问题
10kv 35KV变压器耐压试验时泄漏电流值设多少?电流达到多少会击穿?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-08-28
过电流保护
值按工频试验变压器
额定电流
的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V66VVKW63.html
其他回答
第1个回答 2012-06-08
除了电压 和变压器结构有关 工频和冲击时 这个电流主要是容性电流 你的结构设计的对地电容大小直接决定你的电流值大小 容量越大电流值越大
但是你的设定值按照你的工频试验变压器的额定值的1.3倍左右设定就好了 击穿的基里是电流的剧增和突变
第2个回答 2012-06-30
I=2πfCU
I ——交流耐压试验时的正常泄露电流 单位A(安培)
f——频率(50HZ)
C——试品电容量(在做tgδ时可以测量到)单位F(法拉)1F=1000000μF 1μF=1000nF 1nF=1000pF
U——试验电压 单位V(伏特)
换算到试验变压器低压侧电流,再按照1.3-1.5倍整定过流继电器
相似回答
10kv变压器
!工频
耐压试验
的泄流大概有多大?
答:
有大有小,各个厂的不同,主要跟
变压器
大小,绝缘距离和干燥情况有关。我们厂630k以下,高压工频泄露
电流
在15A以下,1000k以上20A,3150估计都有30A了。低压泄露电流一般都很小3A以下。干变的高压泄露电流更小了2A左右,低压更小了1A以下
变压器
交流
耐压试验
标准?
答:
当施加试验电压达1min时
,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500直流试验电压(kV)10204060注:①绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。第6.0.8条绕组...
变压器耐压试验
标准
答:
法律分析:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为
35kV
及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。
泄漏电流值
不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流
泄漏试验
电压...
10KV
高压电缆泄露
电流值
标准
答:
直流耐压试验时要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。注意事项:1....
大家正在搜
10kv变压器直流耐压电压打多少
10kv变压器耐压试验电压
10kv变压器耐压试验打多少
10kv变压器直流耐压试验标准
10kv变压器耐压打多少
35kv变压器工频耐压试验标准
10kv变压器耐压试验视频
35kv变压器耐压试验标准
10kv变压器耐压规定值
相关问题
耐压试验泄漏电流的标准
谁知道变压器耐压测试时泄漏电流的标准是多少啊?
10KV高压电缆泄露电流值标准
电机耐压试验,泄漏电流设定多少?
变压器交流耐压泄漏电流是多大合格?
10kv变压器!工频耐压试验的泄流大概有多大?
高压试验中,耐压试验机的泄漏电流是多少
高压电缆打压泄露电流规定