10kv 35KV变压器耐压试验时泄漏电流值设多少?电流达到多少会击穿?

如题所述

过电流保护值按工频试验变压器额定电流的1.3-1.5倍设定,试验电流大小不会影响被试品击穿,试验电压的高低会导致试品绝缘击穿,绝缘击穿后一般会导致试验电流突增。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-08
除了电压 和变压器结构有关 工频和冲击时 这个电流主要是容性电流 你的结构设计的对地电容大小直接决定你的电流值大小 容量越大电流值越大
但是你的设定值按照你的工频试验变压器的额定值的1.3倍左右设定就好了 击穿的基里是电流的剧增和突变
第2个回答  2012-06-30
I=2πfCU

I ——交流耐压试验时的正常泄露电流 单位A(安培)
f——频率(50HZ)
C——试品电容量(在做tgδ时可以测量到)单位F(法拉)1F=1000000μF 1μF=1000nF 1nF=1000pF
U——试验电压 单位V(伏特)

换算到试验变压器低压侧电流,再按照1.3-1.5倍整定过流继电器