44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器耐压规定值
十千伏
变压器
交流
耐压
试验电压是多少
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),
高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
怎样计算
变压器
的
耐压值
?
答:
10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV
,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV...
10kV变压器
交流
耐压
试验电压是多少?
答:
一般是出厂值耐压值80
依据的国家标准 文章中的规定电压
10KV
级
变压器
用油
耐压
试验最低值为多少?
答:
30KV
。根据国家GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油耐压要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验。不包含:...
用
10KV变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的多少倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
10Kv变压器
的工频
耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV
工频耐压42KV 35KV工频耐压95KV 1
10KV
工频耐压185KV 220KV工频耐压395KV 是出厂试验时的
耐压值
10KV工频耐压35/30KV 35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
南网规范
10KV变压器
低压侧
耐压
是多少伏?
答:
按国家标准,预防性试验交流
耐压
2.5Kv,大修更换绕组后为3Kv。
额定电压为
10KV
的
变压器
,电缆做
耐压
试验时,直流耐压电压最高达到多少...
答:
GB50150
规定
:18.0.4规定,纸绝缘的为40KV。橡塑绝缘电缆电压按4U计算,也是40kV。不过一般打交流,对
10kV
也可以打直流来代替。打交流是2.5U。不知道63kV从何而来?有6/10kV、8.7/10kV两种电缆, 6/10
耐压
25kv,8.7/10耐压37kv
10KV变压器
做工频
耐压
试验,试验电压为额定电压的多少倍?
答:
工频耐压,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。
1、如果是油变,户外型。10kV侧,工频耐压35kV
。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
1
10kv变压器
出厂
耐压值
答:
油浸式
变压器
交流
耐压值
为160kV;1、变压器交流耐压电压值标准有明确
规定
,举几个常用电压作为例子:
10kV
油浸式变压器交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV; 35kV油浸式变压器交流耐压值为68kV,干式变压器为60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器交流耐压值
10kv电力变压器耐压
10kv变压器交流耐压打多少
10KV变压器耐压试验标准
10KV变压器出厂耐压试验
10千伏变压器耐压打多少
10千伏变压器油耐压多少合格
10kv变压器油耐压试验标准
10kv干式电抗器耐压试验多少