电压是多少?
答:
一般是
出厂
值
耐压
值80 依据的国家标准 文章中的规定电压
10kv变压器耐压试验
电压值是多少?
答:
1、新的
10kV
油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10KV
级
变压器
用油
耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据国家GB/T7595-2008《运行中
变压器
油质量》标准:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。
10KV
以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。不包含:...
10KV变压器
该做交流
耐压试验
吗
答:
工频交流
耐压试验
属破坏性试验,不宜多作,但它又是检验设备绝缘状况最基本的方法,在关键的时候必须要作;所以规程规定,
10kV
配电
变压器
一般在新投时、大修后、有问题需要试验时进行,平时的预防性试验可以不进行工频交流耐压试验。
10KV变压器
做工频
耐压试验
,试验电压为额定电压的多少倍?
答:
工频
耐压
,有严格的国家标准规定(见GB/T 311等标准)。1、如果是油变,户外型。
10kV
侧,工频耐压35kV。2、如果是干变,户内型。10kV侧,工频耐压28kV。有时也为35kV(按户外型打耐压)。3、如果是打的第二次耐压,可以降低标准施压(通常是标准的85%)。
10千伏
500千伏安
变压器
需做那些
试验
答:
10千伏
500千伏安
变压器
需做哪些试验?
出厂试验
项目:绝缘电阻测量,直流电阻测量,变比测量和电压矢量关系校定,空载损耗和空载电流测量,负载损耗和短路阻抗测量,工频
耐压试验
,感应耐压试验,如果是干式变压器还需要进行局放测量,如果是油浸式变压器还需要进行油的耐压试验。
10kv
发电机的
耐压
实验是多少?
答:
10kV
发电机的
耐压
实验是11KV。根据国家规定,10kV发电机的耐压实验应不低于11KV,即1.1倍于额定电压。这意味着当10kV发电机在
试验
中施加一个11KV的直流或交流电压时,其绝缘性能不会出现任何异常情况。
变压器试验
标准干式
10千伏变压器
交流
耐压
是多少?
答:
变压器试验
标准干式
10千伏变压器
交流
耐压
是多少?变压器试验标准干式10千伏变压器交流耐压应该是每相50千伏,时间为3至5分钟。
10KV
或6KV
变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?_百 ...
答:
变压器
做
耐压试验
(高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压
10KV
或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
郭老师您好,我想问下,
10KV
的开关柜做
耐压试验
,应该给多少电压?有没有该...
答:
10KV
支柱绝缘子交流工频
耐压试验
标准为:
出厂
42kV,交接42kV;10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为: 出厂42kV,交接42kV;10KV干式
变压器
交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;如果开关...