44问答网
所有问题
当前搜索:
油浸式变压器耐压打多少
油
式变压器耐压
试验电压应该加到
多少
答:
这个和变压器的电压等级有关,
一般10千伏的油浸式变压器打耐压35千伏
。 liuhuan1000 | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 可以参看GB1094.3 zhangtd168 | 发布于2012-10-18 举报| 评论 0 0 这个国家有规定 710037197as | 发布于2012-10-16 举报| 评论 0 0 其他1条回答 为您推荐: 变压器交...
20KⅤ油
变压器耐压
试验需要
打多少
?
答:
根据GB1094.3中的规定20KV
油浸式变压器
的出厂试验中的工频
耐压
试验值是55KV 现场交接试验和将来预防性试验的试验值应该是其80
油浸变压器
的绝缘
耐压
值为
多少
?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
油
耐压
试验
答:
变压器油耐压试验 耐压值不用计算,,用试验仪器测,
一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV
;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV
。220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV变压器 不直接接地交流耐压电压值160kV,直接接地交流耐压电压值68kV。500kV变压器 经小阻抗接地交流耐压电压值1...
10kV
变压器
交流
耐压
试验电压是
多少
?
答:
一般是出厂值
耐压
值80 依据的国家标准 文章中的规定电压
变压器耐压
试验标准
答:
法律分析:
变压器
交流
耐压
试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7
油浸式
电力变压器直流泄漏试验电压...
10KV或6KV
变压器
做
耐压
试验时,低压侧-高压-接地,试验电压应为
多少
?
答:
变压器
做
耐压
试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
变压器
交流
耐压
试验标准
答:
表6.0.7
油浸式
电力
变压器
直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60。交流
耐压
试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz。3、试验电压...
油浸式
配电
变压器
10.5KV
打多少耐压
答:
10.5kV和10kV的要求是一样的,可以查GB1094 国标要求工频
耐压
为35kV,冲击耐压75kV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10千伏变压器油耐压多少合格
油浸式变压器工频耐压多少
交流变压器耐压多少
10kv高压柜耐压试验怎么做
10kv变压器好坏判断视频
110千伏变压器油耐压做多少
油式变压器怎么做耐压检测
35kv变压器耐压标准
110kv主变耐压打多少