十千伏变压器交流耐压试验电压是多少?

如题所述

十千伏变压器交流耐压试验电压是多少

1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。

2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-24
十千伏变压器的交流耐压试验电压一般为2.5倍的额定电压,测试时间为1分钟。在测试过程中,如果发现绝缘电阻值过低或测试电压异常,说明变压器存在绝缘故障或其他问题,需要进行进一步的检修和处理。