表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;直流试验电压(kV) 10 20 40 60
。交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA。2、试验电压:
1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz
。3、试验电压波...
变压器耐压试验标准
答:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
;2、
试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63...
220KV变压器
高压
试验
的电压是多少?
答:
详见:GB1094。3 - 2003 《电力
变压器
第3部分 绝缘水平、绝缘
试验
和外绝缘空气间隙》
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
根据GB1094.3中的规定20KV的短时工频
耐压试验
的电压是55
KV
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
1、
变压器
交流
耐压
电压值
标准
有明确规定,举几个常用电压作为例子:10kV油浸式变压器 交流耐压值为28kV,干式变压器为24kV。35kV油浸式变压器 交流耐压值为68kV,干式变压器为60kV。110kV油浸式变压器 交流耐压值为160kV。
220kV
油浸式变压器 交流耐压值为316kV。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器...
变压器耐压试验
方法
答:
1、频
耐压试验
中限流电阻R1应根据
试验变压器
的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时,可取0.5一1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为lA以上时,可取lΩ/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150
KV
/m考虑,管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水...
变压器耐压试验
答:
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、
当变压器电压等级为35kV及以上
,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定
。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
电力
变压器试验
项目有哪些?
答:
1. 线圈绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 线圈直流电阻测试【高压不平衡值不大于2%,低压不大于4%】3. 交流
耐压试验
【高压3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】4.
变压器
绝缘油击穿
耐压测试
【>25
KV
】七、绝缘工器具试验(安检要求必做)1. 绝缘手套交流耐压试验(周期半年)2. 绝缘靴交流耐压试验(周期...
请教高手:
变压器
出厂安装后,什么情况下需要做
耐压
\局放\等特殊
试验
答:
1)大修后(
220kV
及以上)2)更换绕组后(220kV及以上、120MVA及以上)3)必要时 3、
变压器
交流
耐压试验
的前提条件为:1) 1~5年(10kV及以下)2)大修后(66kV及以下)3)更换绕组后 4)必要时 4、关于特殊试验的定义及项目,2006版《电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》中有明确规定,请自行参考。