44问答网
所有问题
当前搜索:
220kv工频耐压460kv怎么算的
高压断路器
工频耐压
试验
460
+145
kv
1min 什么意思
答:
就是试验压力为
460KV
,不击穿。当试验压力为460+145=605KV维持1分钟,不击穿。
电缆
耐压怎么算
答:
电缆耐压怎么算 一般是实验测定的。如果理论计算的话是这样。
设铜芯电压U,绝缘皮内径r,外径R,外表面接地,也就是0V,这样电势差就是U
。查一下绝缘皮的电容率ε,那么利用有电介质存在时的高斯定理来算,模型是圆柱形,局部最大场强E=U/(r(lnR–lnr))。你把这个E用绝缘皮材料的击穿场强Ek代替,...
油浸110kv,
220kv
高压互感器
工频耐压
是多少
答:
110kV工频耐压为230kV;
220kV工频耐压
为
460kV
。
不同电压
工频耐压
是多少
答:
这个东西不能一概而论的,要看你是哪种电压互感器 比如电容式 电磁式 耐压水平都不一样的 还有什么 出厂试验电压、交接试验电压等 不过,我估计你问的肯定是 电磁式的, 那么我就以电磁式的
工频耐压
给你回答 工频耐压分别有 42
kv
(出厂耐压) 38kv(交接耐压电压) ,我这个是企业标...
工频
串联谐振
耐压
和工频交流耐压
答:
工频耐压的
高压输出频率在50Hz一下,也接近工频(45-65Hz)频率。而交流耐压的高压输出频率范围则非常宽泛,对于直流电压来说,只要电压有频率的则都是交流电压。目前市面上并没有可以无限变频的耐压设备,主要的交流耐压设备有两类:一种是输出电压在50Hz的试验变压器,属于工频耐压。另一种则是高压输出...
耐压
试验为什么要打那么高的电压,相关电压倍数要求是多少?
答:
耐压
试验是破坏性试验,考核被试品的绝缘裕度。各个设备的耐压不同,比如对有绕组的,一般打个出厂耐压值的80%,而10kV电缆则是打额定电压的2倍,具体的可以参考相关的试验规程。额定电压时运行电压,耐压试验要检测绝缘的裕度,自然要比额定电压高很多。
工频耐压的
电压值
怎么计算
答:
工频耐压的
电压值
怎么计算
可根据电气安装工程交接试验标准油浸式电力变压器直流泄漏电压标准 表6.0.7读取一分钟的泄漏电流值,泄漏电流值不作规定。附录一 高压电气设备绝缘的交流耐压试验电压标准注: ① 出厂试验电压根据GB311—64,其适用范围也根据GB311—64规定。
设备
工频耐压
试验发生击穿
怎么
办
答:
2 试验过程2012年12月对某
220 kV
PT间隔的GIS进行
工频耐压
试验,按GB 7674-2008《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》规定:对220 kV GIS出厂交流耐压试验的标准加压值为
460 kV
。在耐压试验过程中,A、B、C三相都发生放电现象。具体描述:A相升压至416kV出现放电现象,重复耐压放电。对...
高压定相器
耐压
试验参考表
答:
110kV电压等级的高压定相器,需要的绝缘长度为1300mm,对应的
工频耐压
则提高到220kV。 而
220kV的
高压设备,其绝缘杆的有效绝缘长度最长,为2100mm,工频耐压标准为440kV。使用过程中,务必定期对绝缘杆进行工频耐压试验,以确保其性能稳定。同时,务必仔细检查绝缘杆的外观,确保无划痕、断裂或其他异常情...
10Kv变压器的
工频耐压
时42还是35或者30??、
答:
10KV工频耐压42KV 35KV工频耐压95KV 110KV工频耐压185KV
220KV工频耐压
395KV 是出厂试验时的耐压值 10KV工频耐压35/30KV 35KV工频耐压85/80KV 110KV工频耐压200/185KV 220KV工频耐压360/395KV 是预防性试验时的耐压值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
220kvGIS耐压试验值标准
220kv打耐压打多少
110kv工频耐压标准值
220kvgis出厂耐压试验
220kvGIS交流耐压试验
22kv变压器交流耐压多少
110kv工频耐压试验标准
工频耐压试验电压标准
220千伏变压器耐压打多少