44问答网
所有问题
当前搜索:
220千伏变压器耐压打多少
怎样计算
变压器
的
耐压
值?
答:
220kV油浸式变压器 交流耐压值为316kV
。500kV油浸式变压器 交流耐压值为544kV。变压器中性点耐压值 110kV变压器 不直接接地交流耐压电压值76kV。220kV变压器 不直接接地交流耐压电压值160kV,直接接地交流耐压电压值68kV。500kV变压器 经小阻抗接地交流耐压电压值112kV,直接接地交流耐压电压值68kV。2、耐...
220kV变压器
低压侧20
千伏耐压
值是
多少
?
答:
根据GB1094.3中的规定20KV的短时工频
耐压
试验的电压是55
KV
220KV变压器
高压试验的电压是
多少
?
答:
详见:GB1094。3 - 2003 《电力
变压器
第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》
220kv变压器
一档二档三档
多少
伏电压
答:
220kv变压器一档二档三档为10750、10500、10250
。根据相关查询公开信息显示,220kv变压器的个档位,高压分别是10750、10500、10250,变压器默认的一档为额定电压的增加百分之5,,二档为额定电压,三档为额定电压的减少百分之5,变压器档位是指为了调节电压而设置的抽头,目的是为了保持输出电压在额定值,根据输...
220V三相四线制
变压器
电压偏载
多少
时能烧毁变压器
答:
按国家标准 10
千伏
及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。
220
伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。电压高于+7%,235V,可能烧毁
变压器
电压低一般不会烧毁变压器,要超载电流大时间长才会烧毁变压器。按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行...
220KV
变电站,电压等级为220/110/10Kv,两台相同的主
变压器
,容量为240/...
答:
你这是三卷
变压器
,应该是降压变压器。
220kV
侧接电源(电网),副边有两个输出,110kV和10kV。220和110kV侧的绕组是全容量为240MVA ,而10kV侧是半容量为120MVA 。1、这台变压器会供两路输出,110kV是送比较远的用户。而10kV是送比较近的用户,他的负载可能比较轻,半容量已经够了。再说10kV侧的...
一台
220千伏变压器
能供
多少
个工厂用电?
答:
你先弄清楚 kv是电压单位 不代表
变压器
大小 你这是变电站进线是
220kv
他里面能装多大的变压器 这个就不好说 就看220kv上级变电站 或者电厂的主变有多大 根据220这个级别 主变容量 我见过的 240兆瓦 还有180兆瓦的 按照240兆瓦算 负载能力240000KVA 能带200000千瓦 你说能...
220
级
kv变压器
的容量范围,
答:
220kV
按国标分双圈有载,双圈无载,三圈有载(升压、降压)、三圈无载(升压、降压)、自耦有载(升压、降压)、自耦无载(升压、降压)等几种类型,大概有31.5、40、50、63、90、120、150、180、240、370、400MVA几个等级,但对应不同的
变压器
类型,容量等级略有不同,不知道你问的是哪一...
220千伏
变电站它的
变压器
前端输入最电压最高就是220千伏吗
答:
变电站、变电所是一个地方,
变压器
是变电所的一个设备,变电所按电压等级可分为中压变电所(60千伏及以下)、高压变电所(110~
220千伏
)、超高压变电所(330~765千伏)和特高压变电所(1000千伏及以上)。按其在电力系统中的地位可分为枢纽变电所、中间变电所和终端变电所。变电所由主接线...
电力系统各个部分的额定电压的确定是以什么为基础?
答:
电力系统各部门输送的额定电压都是以高压的线电压为基础,再经过用户
变压器
变压到
220
/380伏民用电。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
220千伏变压器绝缘油耐压
220kv打耐压打多少
220kv主变耐压试验电压
22kv变压器交流耐压多少
220kv电缆耐压打多少
220kv变压器耐压试验打多少
220kv变压器耐压试验标准
110千伏单相打多少耐压
220kv工频耐压460kv怎么算的